По умолчанию Число подключаемых MRL

Я правильно считаю, что к контроллеру Matrix в принципе нельзя подключить более 3-х MRL?
По формуле выходит:
(4270 + 720 + 720) = 5710мВт - потребление Matrix с платами 11, с самым малым потреблением.
(260 + 2760) = 3020мВт - потребление каждого MRL, по докам у него потребляемая мощность 2.76Вт.
Итого 16000 - 5710 = 10290мВт на подключаемые MRL, а это 3 модуля всего выходит.
Если я правильно считаю? Или где-то ошибка?
Мне нужны не платы 11, а вообще-то 30 и модулей нужно 8 и я решил проверить по питанию.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2021, 11:52   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Число подключаемых MRL

Цитата
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Мне нужны не платы 11, а вообще-то 30 и модулей нужно 8 и я решил проверить по питанию.
Вместо двух MRL вполне можно подключить FMR. Итого нужные вам 8 штук набрать 1-2 FMR, остальное MRL.

MRL можно подключить до 4 штук. Там при использовании самого ненагруженного Mtx вроде мощности достаточно остаётся. Или этот варик выкинули из РЭ, чтобы никого не путать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Matrix + MRL alexsis_k Вопросы о Matrix 4 11.01.2021 11:06
Модули MRL Crush[Orange] Вопросы о FMR и MRL 38 08.11.2020 00:35
Число Real: уменьшить кол-во знаков после запятой dima Вопросы о программировании 4 01.06.2017 20:50
64-разрядное число smakoveev Вопросы о программировании 21 17.03.2015 13:56


Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023