|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
31.08.2020, 16:01 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
подключение к аналоговым выходам модуля FMR УСТРОЙСТВ С РАЗНЫМИ БЛОКАМИ ПИТАНИЯ
Добрый день,прошу помочь мне решить вопрос по подключению к аналоговым выходам модуля FMR1021 двух воздушных заслонок Belimo с питанием 24vdc и двух вентиляторов с ES-электродвигателями ,управляемыми по 0-10в,питание вентиляторов от 220VAC,блок питания на 24 VDC общий для модуля и возд заслонок,сигнальная земля с электроники вентиляторов объединена с минусом блока питания 24VDC и подана на общий вывод аналоговых выходов модуля,там же соответственно и общие провода от возд заслонок,имеющих трёхпроводную схему(+питания,сигнал упр-я,общий вывод для минуса блока питания 24VDC),НАДО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ МОДУЛЯ FMR во избежание выхода из строя оборудования?ЗАРАННЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА ОТВЕТ.
КАК ПРИСЛАТЬ МОИ ВАРИАНТЫ (РИСУНКИ)ПОДКЛЮЧЕНИЯ? |
31.08.2020, 17:21 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: подключение к анлоговым выхолам модуля FMR УСТРОЙСТВ С РАЗНЫМИ БЛОКАМИ ПИТАНИЯ
N питания FMR прозванивается с "землей" аналоговых выходов.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.09.2020, 10:36 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: подключение к анлоговым выхолам модуля FMR УСТРОЙСТВ С РАЗНЫМИ БЛОКАМИ ПИТАНИЯ
доброе утро,хотелось бы более развёрнутого ответа,посмотрите хотя бы мои варианты подключения,схемы я выслал,в инструкции приведены варианты подключения только с однотипными блоками питания,конечно я могу перед подключением устройств проверить наличие разности потенциалов вольтметром,но даст ли это 100 проц гарантию?Просто есть люди,мои конкуренты,которые дольше меня работают с вашими контроллерами,они посмотрев вариант подключения с одним блоком питания,заявили заказчику,что однозначно всё выгорит,но у меня есть основания сомневаться в их компетентности и добросовестности,зараннее благодарю за ответ
Добавлено через 26 минут а может вы мне хотите добавить седых волос в момент подачи питания на устройства?А может......,а может....или не может? |
01.09.2020, 11:41 | #4 |
Новичок
Регистрация: Apr 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: подключение к анлоговым выхолам модуля FMR УСТРОЙСТВ С РАЗНЫМИ БЛОКАМИ ПИТАНИЯ
слушайте,на форуме задают такие примитивные вопросы причём с хромающей грамотностью и всем им даются развёрнутые ответы,в чём дело то,о ужжос,неужели теория заговора верна и вадики вездесущи?
|
01.09.2020, 12:07 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: подключение к анлоговым выхолам модуля FMR УСТРОЙСТВ С РАЗНЫМИ БЛОКАМИ ПИТАНИЯ
Варианты подключений представлены в руководстве на устройство стр. 38, представлены варианты с одним источником и с разными(даже нарисованы блоки с переменными и постоянным питанием).
В третьей схеме перемычка между источниками питания в принципе не нужна, я уже писал, что N звонится, с землей AOUT, что упрощает схему 3 до схемы 2. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.09.2020, 12:36 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 114
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: подключение к анлоговым выхолам модуля FMR УСТРОЙСТВ С РАЗНЫМИ БЛОКАМИ ПИТАНИЯ
Цитата:
Соответственно, можно использовать и два и один источник. Два источника просто дуракоустойчивее. Если монтажники не дураки, то одного вполне хватит. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.09.2020, 13:41 | #7 |
Новичок
Регистрация: Apr 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: подключение к анлоговым выхолам модуля FMR УСТРОЙСТВ С РАЗНЫМИ БЛОКАМИ ПИТАНИЯ
ну наконец то,сапасибо прийду пожрать если что ещё,я не знаю кто я,что я за чудо-монтажник, проектировщик,сборщик щитов или наладчик всего что крутится,могу и дураком быть по совместительству,но как ни странно всё ,что вы сказали я прекрасно знал,знаю и надеюсь буду знать и дальше,просто есть товарищи мнящие себя господами,которые нам совсем не товарищи,работающие в Везе(это не созвездие) и использующие ваши контроллеры,вот они то и зарыли мне собаку в ответ были посланы прямым текстом а теперь ещё я их добью и вашим авторитетным мнением ,также оно будет полезно и заказчику так как он не понимает кто же это из нас прав,ну не комфорtable мне при недоверии ,кстати не объясните мне попутно -почему человек получает неприятные ощущения когда берётся за фазу но к нулю не подключает себя при этом?ведь цепь то не замыкается?может он обкладка кондесатора ,пол диэлктрик а арматура в нём вторая обкладка и чем больще эта ёмкость тем неприятнее ощущения?
|
01.09.2020, 13:51 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 114
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: подключение к анлоговым выхолам модуля FMR УСТРОЙСТВ С РАЗНЫМИ БЛОКАМИ ПИТАНИЯ
В вашем первоначальном вопросе нет 220В и нет оголённых проводов в руках монтажников. Вопрос был в подключении к контроллеру и ответ был дан про подключение к контроллеру. А контроллеру пофиг на жизнеспособность монтажников.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.09.2020, 14:01 | #9 |
Новичок
Регистрация: Apr 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: подключение к анлоговым выхолам модуля FMR УСТРОЙСТВ С РАЗНЫМИ БЛОКАМИ ПИТАНИЯ
....а ещё ....ещ1 есть поляризационные токи про которые никто нигде не пишет и микросхемы чувствительные к статике,вот .На 38-й странице приведеноы схемы подключения для одно-полу периодных или двух полупериодных блоков питания,а смешанных нет,хотя разница в них только в пониженных пульсациях во вторых и разности потенциалов нет
Добавлено через 2 минуты ...ой это я про пиксель написал,хотя там всё одинаково |
01.09.2020, 14:57 | #10 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: подключение к анлоговым выхолам модуля FMR УСТРОЙСТВ С РАЗНЫМИ БЛОКАМИ ПИТАНИЯ
Цитата:
Инструкцию почитать было некогда. Цитата:
|
||
21.05.2021, 16:24 | #11 |
Новичок
Регистрация: Apr 2021
Сообщения: 11
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: подключение к анлоговым выхолам модуля FMR УСТРОЙСТВ С РАЗНЫМИ БЛОКАМИ ПИТАНИЯ
Полезно, спасибо!
Может еще подскажите подключены ли на N питания контроллера и общие контакты DIN и AIN? (пока стадия проекта поэтому не пощупать самому) ) Так же хотелось бы узнать ваше мнение о необходимости подключения N понижающего трансформатора к защитной земле с вашей схемотехникой, для устранения потенциала в этой точке? P.s. Речь про вариант когда питание контроллера и модулей осуществляется как раз от этого транса. |
21.05.2021, 16:46 | #12 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 114
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: подключение к анлоговым выхолам модуля FMR УСТРОЙСТВ С РАЗНЫМИ БЛОКАМИ ПИТАНИЯ
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
Благодарность от: |
25.05.2021, 11:18 | #13 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2021
Сообщения: 11
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: подключение к анлоговым выхолам модуля FMR УСТРОЙСТВ С РАЗНЫМИ БЛОКАМИ ПИТАНИЯ
Цитата:
Выходит общие контакты AINов не изолированы от нейтрали питания контроллера N. N низкой стороны. Конкретно на данном объекте это будет равноценно объединению N высокой и низкой стороны т.к. питание по схеме с глухозаземленной нейтралью. Но вопрос вообще в целом о необходимости устранения переменного потенциала на общих контактах AINов. Может ли его наличие влиять на точность измерений? |
|
25.05.2021, 11:32 | #14 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: подключение к аналоговым выходам модуля FMR УСТРОЙСТВ С РАЗНЫМИ БЛОКАМИ ПИТАНИ
Что вы хотите подключить в аналоговым входам?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.05.2021, 13:18 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: подключение к анлоговым выхолам модуля FMR УСТРОЙСТВ С РАЗНЫМИ БЛОКАМИ ПИТАНИЯ
|
25.05.2021, 13:28 | #16 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 114
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: подключение к анлоговым выхолам модуля FMR УСТРОЙСТВ С РАЗНЫМИ БЛОКАМИ ПИТАНИЯ
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|