|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.08.2020, 13:37 | #1 |
Member
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Датчик ДТС035-50М в FMR (нет проблемы)
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, какова рекомендуемая конфигурация AIN в FMR конфигураторе для датчика температуры ДТС035-50М Овен. Модуль: FMR 1021-10-0 По данному датчику вопрос уже поднимался на форуме для SMH2010. Благодарю за ответ. |
13.08.2020, 14:01 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе
Вы об этой теме ?
чувствительный элемент у него 50М, в фмрконфигураторе в режиме RTD можно выбрать тип ТСМ50М, попробуйте. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
13.08.2020, 14:25 | #3 |
Member
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе
Добрый день, Илья.
Спасибо за ответ. Да, именно эта тема по вашей ссылке. Попробую на объекте выбрать этот датчик - в выпадающем списке он значится как "ТСМ50". Вчера, при переборе типов датчиков, значения показаний были примерно в два раза выше реальных. |
13.08.2020, 15:48 | #4 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
02.09.2020, 15:22 | #5 |
Member
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе
|
02.09.2020, 23:17 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе
Цитата:
А raw каналы какие сопротивления кажут? Кстати и схема включения какая? Длина кабеля? Последний раз редактировалось ATS, 02.09.2020 в 23:32 |
|
03.09.2020, 15:27 | #7 | |
Member
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе
Цитата:
В два раза для каких значений температуры? - не понял вопроса. А raw каналы какие сопротивления кажут? - посмотрю, сейчас нет доступа; Кстати и схема включения какая? - двухпроводная; Длина кабеля? - у девяти датчиков разная длина кабеля: от шести до двадцати метров. |
|
03.09.2020, 15:52 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе
Это утверждение справедливо для всего диапазона, или только, например, для 25 градусов?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
03.09.2020, 16:19 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе
Ну в два раза для всего диапазона вообще невозможно. От -10 до +10 градусов еще поверю.
Цитата:
Вообще для 50-ок и соток двухпроводка без коррекции на кабель почти нереальна. У Вашего датчика изменение сопротивления на один ом дает примерно пять градусов температуры. |
|
03.09.2020, 18:56 | #10 |
Member
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе
|
03.09.2020, 23:08 | #11 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе
Естественно нет.
Но исходя из этого: Цитата:
Цитата:
|
||