26.10.2012, 15:45 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Можно ли подключить термопару? (нет решения)
Добрый день!
Вопрос: можно ли подключить к SMH термопару Autonics J(IC) и как это сделать? Спасибо. |
29.10.2012, 12:15 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Можно ли подключить термопару?
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.11.2019, 08:50 | #3 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Можно ли подключить термопару?
Есть решение как это сделать
|
19.11.2019, 11:36 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 326
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Можно ли подключить термопару?
Кто-то должен спросить "какое" и вы его продемонстрируете?) __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.11.2019, 11:44 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Можно ли подключить термопару?
Цитата:
http://files.contravt.ru/booklet64_tabl_npsi.pdf |
|
19.11.2019, 12:29 | #6 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Можно ли подключить термопару?
Есть два решения:
1. Использовать ОУ, например lm358 (это могу продемонстрировать, так есть готовый девайс), но точность измерений так себе... 2. Связка из того же пик контроллера и чипаков для работы с термопарами max6675 или max31856 |
19.11.2019, 18:23 | #7 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 40
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Ответ: Можно ли подключить термопару?
Существуют термопары с унифицированным выходом (4-20мА или 0-10В). Сталкивался с данным вопросом, клиент применил - полет нормальный.
|
15.12.2019, 01:18 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Можно ли подключить термопару?
Это не термопары, это измерители температуры. В данном случае тип чувствительного элемента не имеет никакого значения, т.к. работа идёт с унифицированным сигналом, а не сигналом с термопары.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.12.2019, 10:35 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Можно ли подключить термопару?
Ну можно так и не придираться к словам, ведь чувствительным элементом является термопара. Но в общем то да. Преобразователь висящий в "голове" у датчика, который явно на 100 градусов меряет, это не сильно хорошо, зато экономия на компенсационных проводах для прокладки. Но я стараюсь все-же преобразователи в щит выносить. Например у Овна в ассортименте появился преобразователь шириной 5мм по дин-рейке. Очень компактно, я его купил, да все не судьба испытать, но думаю врятли там есть чему не работать.
|
16.12.2019, 12:02 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Можно ли подключить термопару?
Тогда вы и на авто едете, зубами вгрызаясь в поршни и ногой отталкиваясь от асфальта, а не сидите за рулём тихо-мирно под музяку на уютном кресле.
Это не придирки, это основополагающее понятие, которое если не принять во внимание, дров можно наломать немало. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |