|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
10.05.2010, 17:11 | #1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
(2009 год) Проблема с аналоговыми входами контроллеров Pixel
В 2009 году было выпущено несколько партий контроллеров Pixel-12xx и Pixel-25xx с проблемой, выражавшейся в плохой помехозащищённости аналоговых входов.
Проблема вызвана ошибкой, допущеной при модернизации "нижней" печатной платы. Ошибка повлекла за собой полное отключение аппаратной фильтрации аналоговых цепей. При применении контроллеров из этих партий в части случаев наблюдается невозможность корректного измерения температуры при использовании ПЧ (преобразователи частоты, частотные преобразователи, "инверторы") для управления вентиляторами. Проблема была нами локализована осенью 2009 года и начиная с октября контроллеры Pixel получили изменённюю печатную плату с исправленной ошибкой. Опознать контроллеры с некачественной печатной платой можно следующим образом: 1) Вскрывается отсек сетевого модуля 2) После снятия крышки становится видна версия печатной платы (смотри фото). Если это версия "rev.2.015" - значит это контроллер из бракованной партии. Замена бракованной печатной платы в контроллерах производится по гарантии, т.е. бесплатно. Также проблему можно решить "на месте", если в клеммы использующихся аналоговых входов параллельно проводам датчиков вставить выводные керамические или танталовые конденсаторы. Конденсаторы подойдут любые, ёмкостью не ниже 0.1 мкф и напряжением не ниже 6.3 вольт. Рекомендованные конденсаторы: - танталовые 10 мкф х 16В, 10 мкф x 10В, 10 мкф х 6.3В, 4.7 мкф х 16В, 4.7 мкф x 10В или 4.7 мкф х 6.3В - керамические 0.1 мкф - этот вариант хуже. http://www.chipdip.ru/product0/244357444.aspx __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 11.05.2010 в 10:00 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
проблема с аналоговыми входами (решено) | JohnV | Вопросы о SMH2010 | 29 | 18.09.2017 15:48 |
(2012 год) Pixel 25xx: гаснет экран или портится изображение | Arsie | Сообщения об ошибках | 0 | 12.02.2013 11:15 |
(2012 год) Неполадки с дисплеями SMH-2G(i) и Pixel (контраст, пятна) | Arsie | Сообщения об ошибках | 0 | 11.10.2012 19:18 |
(2009 год) Ошибка во встроенном ПО модулей расширения | Arsie | Сообщения об ошибках | 0 | 04.06.2009 15:45 |