09.02.2010, 17:09 | #1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
(2009 год) SMH-2G: ошибка связи с Модулем Сопряжения
Проблема: из-за некондиционных компонентов значительно снижается помехоустойчивость связи SMH-2G с модулем сопряжения МС.
Изделие: потенциально все SMH-2G выпуска до 1 декабря 2009 года. Проявление: неустойчивая работа выходов. В условиях сильных помех МС периодически переключается в режим безопасности - "щёлкает" или "дребезжит" выходами. Как избежать: 1) Располагать шнур МС подальше от источников помех. 2) Не устанавливать МС на дин-рейку, т.е. использовать в блоке с контроллером (МС "пристёгнута" к контроллеру). Последнее решение 100% защищает от проблем. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |