Процессор сетевого модуля иногда не выдерживает высокой температуры (ошибка, признанная изготовителем процессора).

Проявление: контроллер нормально работает, доступ из сети не вызывает проблем. Через некоторое время (как правило около 20 минут-часа и зависит от компоновки щита) начинаются сбои при опросе контроллера из сети. Через несколько минут контроллер становится недоступным, хотя изредка может ответить на пинг.

После выключения контроллера на полчаса-час всё повторяется.


Алгоритм в контроллере не страдает, работа самого щита управления не нарушается!

Сетевые модули, отгрузка которых произведена позже 1 декабря 2009 года, не имеют данной неисправности.


Данная ошибка считается гарантийным случаем. Если вы с ней столкнулись, свяжитесь с менеджерами для замены дефектного модуля.


Способ избавления от ошибки "на месте":

Уменьшить нагрев можно снижая траффик в сети. Т.е. достаточно опрашивать контроллеры реже, чем раз в секунду и перегрев сетевого модуля будет нивелирован.



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 30.03.2010 в 16:55
Arsie вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024