|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.11.2023, 19:17 | #31 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
|
12.11.2023, 21:47 | #32 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
При таком подходе не поймешь что реально дурит.
В тормоза АЦП еще можно поверить, но вот в ЦАПе тормозить однако просто не чему. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
13.11.2023, 10:58 | #33 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Фигня какая-то. Проверю на неделе, конечно, но звучит как полная фигня. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.11.2023, 12:03 | #34 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
13.11.2023, 12:06 | #35 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
На глазок, всё работает практически мгновенно. Овцелограф не стал подключать, но Илья задал правомерные вопросы.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.11.2023, 12:42 | #36 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Попробуйте так посмотреть Tect 1321-1.psl
Переключение экранов кнопками вправо\влево Для зоны больше 5 вольт можно поменять среднее и амплитуду на синусе на 7500 и 2500 __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
16.11.2023, 09:33 | #37 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Цитата:
Приложу фото. Программа вывела аналоговые вЫходы в ... (как сказать не знаю) Отключил от контроллера ВСЕ, подключил тестер. Немного был в шоке. Со злости грохнул программу, и запечатлел на фото. Вчера, прошел новый тест системы. в изменениях программы, то что перед вЫходом поставил округление до 50мВ. Как только мои инженера не издевались над насосами, аналоговые выходы работали, информация с экрана матрикса совпадала с показаниями насосов (процент задания). Предполагаю, логичней поставить фильтр на вЫход. Вот только, что лучше округление или фильтр, покажут эксперименты. Последний раз редактировалось Arsie, 02.05.2024 в 13:35 |
|
16.11.2023, 09:43 | #38 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Цитата:
Цитата:
Со стороны кажется, что ты сам му...., и твой ПИД полное "г..." Добавлено через 2 минуты Цитата:
|
|||
16.11.2023, 11:16 | #39 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Цитата:
Пока что главную проблему вижу в описании проблемы, я пока что ничего не понимаю и не могу это повторить. Добавлено через 13 минут Цитата:
Загрузите прилагаемую программу, пожалуйста, пощёлкайте кнопками вверх/вниз, сравните показания тестера с информацией на экране. Дайте обратную связь в виде таблицы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 02.05.2024 в 13:36 |
||
16.11.2023, 12:00 | #40 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.11.2023, 13:39 | #41 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 16.11.2023 в 13:58 |
|||
16.11.2023, 13:47 | #42 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Я ставлю на то, что какое-то несовпадение модели контроллера в проекте и в живую.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.11.2023, 08:24 | #43 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Цитата:
Задать модель контроллера, это шаг N1 при создании нового проекта. Или Вы что-то имеете ввиду другое? Добавлено через 1 минуту Из сервисного меню. |
|
17.11.2023, 11:00 | #44 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Цитата:
Будем разбираться с самого начала. Т.е. тот ли у вас контроллер, что мы с вами думаем. Если окажется, что не тот, вот и объяснения тормозам подъедет. Правда не настолько большим. Проверяете на чистом контроллере сразу после форматирования? Т.е. безо всяких ботов и VNC? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.11.2023, 13:07 | #45 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Цитата:
я добавил только один блок с маленькой слагаемой. и всё!!! задание с вЫходом разошлись на 180 градусов. Последний раз редактировалось Arsie, 02.05.2024 в 13:36 |
|
19.11.2023, 13:11 | #46 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Цитата:
№822561 1321-70-0 прошивка 231031-185601 проект 3,34,0282 слова "бот" и "VNC" слышал, но что они значат не знаю как минимум у меня три таких. Последний раз редактировалось Arsie, 02.05.2024 в 13:36 |
|
19.11.2023, 13:46 | #47 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Добавил экран с Вашим тестом.
Изменение задания каждые 5 тиков, 0,5с или 2Гц А вот частота задания 10Гц уже проблема. (105с это время от старта программы) Последний раз редактировалось Arsie, 02.05.2024 в 13:36 |
19.11.2023, 14:39 | #48 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
1. задание на 1 выход
2. задание на 2 выхода 3. задание на 3 выхода 4. задание на 4 выхода 5. задание на 2 выхода (слева 1321, справа 1320) Последний раз редактировалось Arsie, 02.05.2024 в 13:37 |
19.11.2023, 14:41 | #49 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
|
20.11.2023, 11:36 | #50 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Ради статистики. Контроллеры оставались в работе со вчерашнего дня.
Последний раз редактировалось Arsie, 02.05.2024 в 13:37 |
20.11.2023, 12:14 | #51 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
20.11.2023, 12:19 | #52 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Вот эти макросы решат вашу проблему: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467
Фильтр от 2-3 уже всё устраняет. Мы нашли затык в АЦП, если туда/сюда болтать постоянно. Если обновлять не чаще 50 мсек, то затыка не возникает. Разбираемся. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.11.2023, 12:30 | #53 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Это каким образом?
Цитата:
Интересно как обмениваются данными процессор и УСО __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
20.11.2023, 12:35 | #54 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Он данные выдаёт порционно, с периодом времени фильтрации.
Добавлено через 1 минуту С АЦП проблем нет, работает как заявлено. И не очень быстро, это факт. Линейные приводы ими не поконтролируешь. А датчики с инерционностью выше секунды вполне себе. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.11.2023, 12:51 | #55 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Цикл преобразования заявлен 35мсек. При тике системы в 100 не должен влиять на результат. Здесь AIN только для контроля работы AOUT.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
20.11.2023, 13:05 | #56 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Цитата:
Уже как неделю 3 объекта работают. Исправлены мини болтания, и на всякий такой фильтр перед выходами. |
|
20.11.2023, 13:09 | #57 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Они и не влияют, влияют фильтры.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.02.2024, 10:14 | #58 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Проверил работу матриксов после форматирования из под лоджика 3.34.300. Проблема с аналоговым выходом поправлена. Спасибо.
|