Пиксель 25 + мр602.
БП 24 АС
Установлена батарейка.
Щит комплектный с приточкой.

Проект явно сделан на базе стандартного, но небольшие отличия присутствуют.

Запускается, выходит в режим, нормально работает сутки-двое.

Потом физически отключаются все выходы и на пикселе и на расширении.
Не горят индикаторы выходов на расширении (при этом линк моргает а sf горит), не горят led0 и led1 на пикселе.

На экране пишет работа, системных аварий нет, в Управление i/o на дискретых выходах единички (там где должны быть), а по факту ничего.
С аналоговыми выходами то-же самое.

Перезагрузка по питанию полностью решает проблему на следующие сутки-двое.

В каком направлении двигаться?
Alpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2023, 10:45   #2
Alpion
Новичок
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 16
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестают работать DO, AO

Цитата:
Сообщение от Alpion Посмотреть сообщение
Пиксель 25 + мр602.
БП 24 АС
Установлена батарейка.
Щит комплектный с приточкой.

Проект явно сделан на базе стандартного, но небольшие отличия присутствуют.

Запускается, выходит в режим, нормально работает сутки-двое.

Потом физически отключаются все выходы и на пикселе и на расширении.
Не горят индикаторы выходов на расширении (при этом линк моргает а sf горит), не горят led0 и led1 на пикселе.

На экране пишет работа, системных аварий нет, в Управление i/o на дискретых выходах единички (там где должны быть), а по факту ничего.
С аналоговыми выходами то-же самое.

Перезагрузка по питанию полностью решает проблему на следующие сутки-двое.

В каком направлении двигаться?

Уточнения:

На пикселе выходы не отключаются, на нем просто DO в системном меню не соответствует физическим клеммам

Насос подключен через контактор на do0. Вручную переключаем в меню do0 - щелкает контактор, все ок. Вручную переключаем led0 - щелкает тот-же контактор. Диод не зажигается, хотя работает.

Сис.меню, которое ф2+ф3 - оно в проекте зашито или в прошивке контроллера? Как там можно переназначить выходы?
Alpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2023, 17:02   #3
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестают работать DO, AO

Цитата:
Сообщение от Alpion Посмотреть сообщение
Пиксель 25 + мр602.
БП 24 АС
Установлена батарейка.
Щит комплектный с приточкой.

Проект явно сделан на базе стандартного, но небольшие отличия присутствуют.

Запускается, выходит в режим, нормально работает сутки-двое.

Потом физически отключаются все выходы и на пикселе и на расширении.
Не горят индикаторы выходов на расширении (при этом линк моргает а sf горит), не горят led0 и led1 на пикселе.

На экране пишет работа, системных аварий нет, в Управление i/o на дискретых выходах единички (там где должны быть), а по факту ничего.
С аналоговыми выходами то-же самое.

Перезагрузка по питанию полностью решает проблему на следующие сутки-двое.

В каком направлении двигаться?
зачем вам этот головняк?
пинайте тех чей щит автоматики (производителя)


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Alpion Посмотреть сообщение
Уточнения:

На пикселе выходы не отключаются, на нем просто DO в системном меню не соответствует физическим клеммам

Насос подключен через контактор на do0. Вручную переключаем в меню do0 - щелкает контактор, все ок. Вручную переключаем led0 - щелкает тот-же контактор. Диод не зажигается, хотя работает.

Сис.меню, которое ф2+ф3 - оно в проекте зашито или в прошивке контроллера? Как там можно переназначить выходы?
выходы можно переназначить имея прошивку для контроллера
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2023, 19:22   #4
Alpion
Новичок
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 16
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестают работать DO, AO

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
зачем вам этот головняк?
пинайте тех чей щит автоматики (производителя)


Добавлено через 1 минуту




выходы можно переназначить имея прошивку для контроллера


Производитель на контакт идти не хочет, а заказчик очень просит сделать что нибудь. Оборудование покупал заказчик.


Перекопал весь проект - найти не смог, где лежит это системное меню и как do0 можно переназначить на led0, подскажите? Для расширения кругозора интересно.


Пока заменили транс на нормальный импульсный бп - зависаний уже 4 дня нет. Наблюдаем.
Alpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2023, 22:33   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестают работать DO, AO

Цитата:
Сообщение от Alpion Посмотреть сообщение
Пока заменили транс на нормальный импульсный бп - зависаний уже 4 дня нет. Наблюдаем.
Ваш случай на описываемое в статье совсем не похож, но меня насторожило, что замена БП помогла. Возможно поможет и предлагаемое в статье решение?

Статья: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5156


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2023, 10:46   #6
Alpion
Новичок
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 16
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестают работать DO, AO

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ваш случай на описываемое в статье совсем не похож, но меня насторожило, что замена БП помогла. Возможно поможет и предлагаемое в статье решение?

Статья: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5156

Еще была сделана перемычка между аналоговой землей расширения и GND. В родной схеме шкафа только а.земля пикселя была соединена с GND. На аналоговом выходе расширения висит пч. Возможно это как-то повлияло.

Пока работает.


Arsie, подскажите, пожалуйста - где лежит системное меню - в проекте или в прошивке пикселя?
Почему при изменение состояния led0 вручную из этого меню - меняется состояние d0, а диод не зажигается? Это можно сделать в проекте или это что-то другое?
Alpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2023, 13:24   #7
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестают работать DO, AO

Цитата:
Сообщение от Alpion Посмотреть сообщение


Перекопал весь проект - найти не смог, где лежит это системное меню и как do0 можно переназначить на led0, подскажите? Для расширения кругозора интересно.

Системного меню в проекте нет.

Видео тут https://cloud.mail.ru/public/an79/MMyahvh3q


__________________
Саня

Последний раз редактировалось Arsie, 16.02.2023 в 16:57 Причина: Удалил вложения за ненужностью
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2023, 14:56   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестают работать DO, AO

Цитата:
Сообщение от Alpion Посмотреть сообщение
Еще была сделана перемычка между аналоговой землей расширения и GND. В родной схеме шкафа только а.земля пикселя была соединена с GND. На аналоговом выходе расширения висит пч. Возможно это как-то повлияло.
Возможно и повлияло, неправильные токи внутри контроллера текли однозначно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.01.2023, 19:12   #9
Alpion
Новичок
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 16
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестают работать DO, AO

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Системного меню в проекте нет.

Видео тут https://cloud.mail.ru/public/an79/MMyahvh3q

Это понятно, у меня другая ситуация с ним.

Установка в стендбае.

На do0 подключен контактор насоса.

Идем в сис.меню ф2+ф3.

Вручную меняем состояние do0. Щелкает контактор насоса. Все ОК.

Вручную меняем состояние led0. Опять щелкает контактор насоса на do0. Зеленый диод на пикселе при этом не загорается,
Но при запуске установки в работу - вполне себе зажигается.

Как это можно сделать? Или это просто глюк?
Alpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2023, 21:56   #10
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестают работать DO, AO

Цитата:
Сообщение от Alpion Посмотреть сообщение
Это понятно, у меня другая ситуация с ним.

Установка в стендбае.

На do0 подключен контактор насоса.

Идем в сис.меню ф2+ф3.

Вручную меняем состояние do0. Щелкает контактор насоса. Все ОК.

Вручную меняем состояние led0. Опять щелкает контактор насоса на do0. Зеленый диод на пикселе при этом не загорается,
Но при запуске установки в работу - вполне себе зажигается.

Как это можно сделать? Или это просто глюк?
Чтобы это узнать нужен как минимум проект


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2023, 02:21   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестают работать DO, AO

в сисменю в ручном режиме выходы никак с проектом не д.б. связаны.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 09.01.2023, 09:08   #12
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестают работать DO, AO

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в сисменю в ручном режиме выходы никак с проектом не д.б. связаны.
Я тут с такими чудесатыми чудесами столкулся с пикселем. Оказывается он иногда может себя вести так, как абсолютно невозможно в программе - срабатывают аварии в конструкторской программе которые вообще никуда не подцеплены. Для меня вот вообще непонятно как такое в принципе может быть. Техподдержка тоже разводит руками и говорят что виноват не контроллер а что-то снаружи.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2023, 09:28   #13
Alpion
Новичок
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 16
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестают работать DO, AO

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в сисменю в ручном режиме выходы никак с проектом не д.б. связаны.
Я тоже так всегда думал. Значит глюк.

Подталкиваем заказчика пока к мысли о том, что нужно залить нормальный проект, обновить контроллер если нужно и смириться с тем, что ответственность за это оборудование несет он сам.
Alpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2023, 09:33   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестают работать DO, AO

Цитата:
Сообщение от Alpion Посмотреть сообщение
Я тоже так всегда думал. Значит глюк.

Подталкиваем заказчика пока к мысли о том, что нужно залить нормальный проект, обновить контроллер если нужно и смириться с тем, что ответственность за это оборудование несет он сам.
ну, тогда начнём с начала.
выдернуть все разъемы из пикселя, вообще все, оставить только разъем питания, из DO2 провода тоже выдернуть, и повторить фокус с сисменю.
повторяется?

p.s.
стало интересно.
залез в сисменю
перевел в ручное DO0 и установил 1
щелкнуло
выключил ручное - не щелкает
снова включил ручное, установил 0, щелкнуло
так и д.б.?
с DO1 тоже самое.
led0 и led1 работают корректно
правда led0 и led1 выставлены на поляну и задействованы в проекте, а DO - нет.

03.295.008
sn 368517


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 09.01.2023 в 09:48
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2023, 10:07   #15
Alpion
Новичок
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 16
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестают работать DO, AO

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ну, тогда начнём с начала.
выдернуть все разъемы из пикселя, вообще все, оставить только разъем питания, из DO2 провода тоже выдернуть, и повторить фокус с сисменю.
повторяется?
На пикселе do2 не подключен.
Выдергивать все не пробовали, морозы спадут немного - проверю. Но, думаю, ситуацию это не сильно изменит. Жду пока заказчик морально созреет на обновление по контроллера. Надеюсь это решит все оставшиеся вопросы.

Когда-то давно помню была глючная версия лоджика, которая давала неадекватное поведение контроллера. Ее быстро спрятали. Может из под нее прошивали)


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение


p.s.
стало интересно.
залез в сисменю
перевел в ручное DO0 и установил 1
щелкнуло
выключил ручное - не щелкает
снова включил ручное, установил 0, щелкнуло
так и д.б.?
Тоже обращал на это внимание. Раньше такого не было, сейчас на всех пикселях с актуальными версиями по.
Alpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2023, 11:30   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестают работать DO, AO

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Я тут с такими чудесатыми чудесами столкулся с пикселем. Оказывается он иногда может себя вести так, как абсолютно невозможно в программе - срабатывают аварии в конструкторской программе которые вообще никуда не подцеплены. Для меня вот вообще непонятно как такое в принципе может быть. Техподдержка тоже разводит руками и говорят что виноват не контроллер а что-то снаружи.
Вы забыли добавить, что чудеса начинаются при подключении контроллера к сети по ethernet. К данному случаю никакого отношения не имеет.


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от Alpion Посмотреть сообщение
На пикселе do2 не подключен.
Выдергивать все не пробовали, морозы спадут немного - проверю. Но, думаю, ситуацию это не сильно изменит.
Лучше перед изменением ПО проверьте таким образом все входы-выходы.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2023, 15:42   #17
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестают работать DO, AO

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы забыли добавить, что чудеса начинаются при подключении контроллера к сети по ethernet. К данному случаю никакого отношения не имеет.
Да, подтверждаю. И они чудесным образом пропали когда я сменил IP адрес контроллера и пробросил наружу новый IP адрес. Да к этому случаю не имеют ничего общего.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024