|
Проблемы с панелями Weintek Всё о багах панелей Weintek |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
12.09.2023, 10:19 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 757
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
cMT-SVR-102 проблемы со связью
К cMT-SVR-102 по СОМ3 прикручен Пиксел, по сети прикручен Трим. Мастером выступаетc MT-SVR-102. Все работает, связь есть. Выдергиваешь шнурок от Трим - с ним соответственно связь пропадает, выводится соответствующее сообщение. Вставляешь шнурок обратно - связь восстанавливается. Связь а Пикселем не нарушается. Тут все нормально. Но если выдернуть шнурок из Пикселя, то падает обмен и с Пикселем и с Тримом. Просто в Трим перестают передаваться пакеты. Сообщения об аварии связи с Тримом не выдается. При вставлении шнурка в Пиксель связь ни с Пикселем, ни с Тримом не восстанавливается. Только перезагрузка по питанию. Поведение одинаковое, как в режиме симуляции так и на реальной панели. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
12.09.2023, 11:21 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: cMT-SVR-102 проблемы со связью
Можете нарисовать топологию и приложить проекты контроллером?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.09.2023, 13:02 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 757
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: cMT-SVR-102 проблемы со связью
Да к контроллерам вопросов нет, они отрабатывают как надо. Контроллеры слейвали, панель мастер. Это вопрос к cMT-SVR-102. Думал может кто сталкивался с такой ситуацией и подскажет пути решения.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
12.09.2023, 14:30 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 757
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: cMT-SVR-102 проблемы со связью
Сам задал вопрос, сам и отвечу. Для снижения трафика данные передаются в упакованном виде. Все считывается/записывается за 1 запрос. Считывание/запись и упаковка/распаковка происходит через макрос. Функции SetData и GetData при потери связи прерывают работу макроса. Нужно применять SetDataЕх и GetDataЕх. Может кому пригодится.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
Благодарность от: |
12.09.2023, 16:16 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: cMT-SVR-102 проблемы со связью
Цитата:
|
|
12.09.2023, 16:29 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: cMT-SVR-102 проблемы со связью
Про него!
|