По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
1 - как сделать связь по RS485 между контроллерами, для раздачи с одного контроллера на остальные, например, уличную тем-ру? или какие-то другие сигналы...
Если порты RS485 свободны, то объединить их кабелем и связать.



Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
2 - как мне сформировать меню?
На Pixel-25 проще всего воспользоваться SMArt.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 24.01.2024, 10:34   #92
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 149
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если порты RS485 свободны, то объединить их кабелем и связать.
для уточнения:

- контроллер ИТП получающий тем-ру от другого контроллера напрямую по кабелю RS485-RS485, будет SLAVE, так?

- контроллер(вент.установка) отдающий тем-ру MASTER, так?
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2024, 10:48   #93
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 149
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Как тут не нервничать, если окно вырезали маленькое, эти чудо программисты! И что мне с этим делать теперь? где кнопки взять?
Изображения
Тип файла: jpg огрызок параметров окна.jpg (100.7 Кбайт, 44 просмотров)
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2024, 11:00   #94
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
Как тут не нервничать, если окно вырезали маленькое, эти чудо программисты! И что мне с этим делать теперь? где кнопки взять?
+100500
иной раз прям руки бы поотрывал, ну кто мешает нормальные формы-то использовать?


Добавлено через 37 секунд


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если порты RS485 свободны
или езернет есть


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2024, 11:22   #95
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
+100500
иной раз прям руки бы поотрывал, ну кто мешает нормальные формы-то использовать?
Смотрите, это я на Win10 пытаюсь установить win11. Обратите внимание, программисты Microsoft, не могут сделать программу, которая нормально работает на всех вариантах операционной системы своей же компании. Причём это не какая-то специфическая уникальная версия, это прямо целевая и самая частая система для этой программы - Win10 pro.

Безымянный.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2024, 12:27   #96
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Смотрите, это я на Win10 пытаюсь установить win11. Обратите внимание, программисты Microsoft, не могут сделать программу, которая нормально работает на всех вариантах
На самом деле это проблема масштабирования. Не ставьте больше 100%.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2024, 12:35   #97
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
На самом деле это проблема масштабирования. Не ставьте больше 100%.
Это проблема в том, что до сих пор не все виндовые компоненты и фреймворки поддерживают масштабирование, которое появилось ещё в 95 году в win95.

Т.е. сама микрософт с этим не может справиться. Решение "просто": базовые компоненты переписываются ручками. Либо координаты как-то пересчитываются эмпирическими коэффициентами. Что влечёт за собой кучу других проблем. Но так в некоторых программах делают, эти программы "здесь и сейчас" выглядят нормально.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2024, 13:18   #98
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это проблема в том, что до сих пор не все виндовые компоненты и фреймворки поддерживают масштабирование, которое появилось ещё в 95 году в win95.
или не все пограммисты в него умеют


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2024, 13:20   #99
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
до сих пор не все виндовые компоненты и фреймворки поддерживают масштабирование, которое появилось ещё в 95 году в win95.
Тогда не было. Иначе не возился бы с масштабированием в Аксессе. Да и разрещений дурных не было тогда. 1024x768 максимум


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2024, 14:00   #100
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 149
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это
Так что по моему вопросу? для уточнения:

- контроллер ИТП получающий тем-ру от другого контроллера(вент.установка) напрямую по кабелю RS485-RS485, будет SLAVE, так?

- контроллер(вент.установка) отдающий тем-ру MASTER, так?
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2024, 14:14   #101
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
Так что по моему вопросу? для уточнения:

- контроллер ИТП получающий тем-ру от другого контроллера(вент.установка) напрямую по кабелю RS485-RS485, будет SLAVE, так?

- контроллер(вент.установка) отдающий тем-ру MASTER, так?
Как вашей душе угодно. Хоть так, хоть наоборот. Главное, чтобы они оба одновременно не были либо мастерами, либо слейвами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 25.01.2024, 13:33   #102
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 149
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На Pixel-25 проще всего воспользоваться SMArt.
ЭТА КАКАЯ-ТО ШЛЯПА!!!....

Как отредактировать существующий блок "основной экран" в ИТП ???
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2024, 13:38   #103
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

неужто тоже под паролем?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2024, 13:39   #104
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
Как отредактировать существующий блок "основной экран" в ИТП ???
Чуть подробнее, если можно? Что за проект, что за контроллер?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2024, 13:58   #105
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 149
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Чуть подробнее, если можно? Что за проект, что за контроллер?
День добрый!

Нужно заменить блок в "Основном экране", сдвинув "Main screen" или включать мои по управляющему сигналу, как активируются другие.
Изображения
Тип файла: jpg Хочу такой экран.jpg (338.5 Кбайт, 39 просмотров)
Тип файла: jpg Надо изменить блок -Основной экран- вставив мои блоки.jpg (380.2 Кбайт, 46 просмотров)
Тип файла: jpg Сдвинув Main screen.jpg (341.7 Кбайт, 26 просмотров)
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2024, 14:27   #106
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
День добрый!

Нужно заменить блок в "Основном экране", сдвинув "Main screen" или включать мои по управляющему сигналу, как активируются другие.
Поставьте значок "?", чтобы я понял, какая часть текста является вопросом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2024, 19:35   #107
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 149
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
неужто тоже под паролем?
нет млять! я рукожоп...
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2024, 19:45   #108
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
неужто тоже под паролем?
Всегда был запаролен.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2024, 19:50   #109
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 149
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поставьте значок "?", чтобы я понял, какая часть текста является вопросом.
да здесь после каждой буквы вопрос...

Зачем ваять какие-то конструкторы, да ещё конструктор для конструктора, чтобы построить конструктор и запаролить это?!

не удивительно, что всё кривое...

Таймер задержки на включение/выключение прилепить - надо голову сломать, два часа читал и нихрена не понял как его слепить! На лого за 5 минут втулил и опробовал...

За два рабочих дня - получилось одну связь слепить между контроллерами по RS485 и ничего не понять как активировать экран и слепить таймер... ЭТО КАКАЯ-ТО ШЛЯПА...
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2024, 19:55   #110
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
не удивительно, что всё кривое...
Руки?

Кстати Вы же свой основной экран делаете. Это Вам уже не нужен.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2024, 20:27   #111
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 149
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Руки?

Кстати Вы же свой основной экран делаете. Это Вам уже не нужен.
Чтобы сломать старый, я должен своять новый! А чтобы новый навоять, я должен понять как навоять, где какие связи, какие управляющие сигналы!

Например, новый экран накладывается на журнал аварий, который вываливается при авариях, также накладывается на параметры/настройки.

Почему все думают, что я тупой?! как три хрена вместе связанных...
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2024, 20:41   #112
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
Почему все думают, что я тупой?!
Во-первых, не все.
Во-вторых, не тупой.
Просто занимаетесь не своим делом.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2024, 20:49   #113
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
новый экран накладывается на журнал аварий, который вываливается при авариях, также накладывается на параметры/настройки.
Естественно. По картинкам видно что у Вас в Смарте нет отдельного экрана для FBD. Значит смартовские будут накладываться поверх всего что в данный момент выводит FBD.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2024, 20:52   #114
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
Чтобы сломать старый, я должен своять новый! А чтобы новый навоять, я должен понять как навоять, где какие связи, какие управляющие сигналы!

Например, новый экран накладывается на журнал аварий, который вываливается при авариях, также накладывается на параметры/настройки.

Почему все думают, что я тупой?! как три хрена вместе связанных...
https://mults.info/mults/?id=427
вот
специально искал, для вас.
смотреть с начала до 1:35 обязательно, дале по желанию
хотя последний - тоже


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 25.01.2024 в 21:08
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2024, 21:01   #115
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Лифт 1


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2024, 07:24   #116
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Просто занимаетесь не своим делом.
+ в человеке погиб лучший в мире орнитолог
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2024, 08:24   #117
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 149
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Во-первых, не все.
Во-вторых, не тупой.
Просто занимаетесь не своим делом.
то что занимаюсь не своим, а вашим делом - без вас знаю!

Только почему-то не свои дела, делаю лучше, чем остальные хомосапиенсы - свои дела!

Вы думаете, мне нравится обсирать работы рукозадов? нет, мне это очень не нравится... это самая поганая вещь, которую мне приходится делать ежедневно...

И, о своих делах - делаю именно свои дела, всё что связано с инженерными системами, это мои дела! Не нужно наговаривать...
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2024, 11:33   #118
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
Таймер задержки на включение/выключение прилепить - надо голову сломать, два часа читал и нихрена не понял как его слепить! На лого за 5 минут втулил и опробовал...
Специально для тех, кто не знает программирование в совершенстве, есть вот это: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=315

А для привыкших к кодесису вот это: https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Libraries/

Вообще задача задержки решается на одном счётчике CTU и одном блоке, OR или AND. Смотря что задерживать.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
то что занимаюсь не своим, а вашим делом - без вас знаю!
Жаль, что вы за полтора месяца так и не поняли, что представитель Segnetics здесь только я. Остальные ваши почитатели - обычные люди со стороны.

Безымянный.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2024, 11:21   #119
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
Вы думаете, мне нравится обсирать работы рукозадов? нет, мне это очень не нравится... это самая поганая вещь, которую мне приходится делать ежедневно...
А что Вам мешает сделать свою программу с НУЛЯ, без рукозадовского конструктора?
А главное не придется делать "поганую вещь".

Конструктор это отличный учебник и кладезь нужных макросов и идей!!!

Вот Вам пример Правильного рукожопого наложения экранов.
Изображения
Тип файла: jpg Меню.jpg (87.5 Кбайт, 43 просмотров)
Тип файла: jpg контроллер.jpg (525.0 Кбайт, 37 просмотров)

Последний раз редактировалось VVVkub, 29.01.2024 в 11:34
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2024, 12:32   #120
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
А что Вам мешает сделать свою программу с НУЛЯ, без рукозадовского конструктора?
Дальше будут вопли что этот конструктор две системы не поддерживает.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024