Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.01.2023, 10:24   #1
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Номер аппаратной ревизии не совпадает

Здравствуйте,
почему последняя цифра у модулей МРЛ в прайсе указан "1", а в лоджике/конфигураторе предлагается или "0" или "4"?

И ещё вопрос: В чём отличие у ФМР по номеру аппаратной ревизии "0" от "4" (что-то улучшили, доработали)?

Последний раз редактировалось RomanIst, 19.01.2023 в 10:35
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2023, 10:58   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Номер аппаратной ревизии не совпадает

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
почему последняя цифра у модулей МРЛ в прайсе указан "1", а в лоджике/конфигураторе предлагается или "0" или "4"?
Спасибо, 4 = 1, поправят потом.


Добавлено через 47 секунд


Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
И ещё вопрос: В чём отличие у ФМР по номеру аппаратной ревизии "0" от "4" (что-то улучшили, доработали)?


https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5929


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 19.01.2023, 12:40   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Номер аппаратной ревизии не совпадает

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Спасибо, 4 = 1, поправят потом.
Обманул! 1 = 0, полностью иентичны. 4 будет позже выпускаться.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024