По умолчанию Элкалорифер предподогрева (решено)

Приточка с камерой смешения и электрокалорифером предподогрева с собственным датчиком температуры.
Можно ли применить для этого макрос пластинчатого рекуператора? В качестве датчика температуры воздуха после калорифера предподогрева использовать Твытяжки норма ?
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 18:18   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Элкалорифер предподогрева

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Приточка с камерой смешения и электрокалорифером предподогрева с собственным датчиком температуры.
Можно ли применить для этого макрос пластинчатого рекуператора? В качестве датчика температуры воздуха после калорифера предподогрева использовать Твытяжки норма ?
Где физически установлен калорифер? Что ещё есть в установке?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 18:57   #3
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Элкалорифер предподогрева

Первым экал предподогрев до -10*С, затем камера смешения, потом экал 2 основной до +25*С. В камеру смешения влажный воздух с вытяжки, предподогрев, чтобы не обмерзало.
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 19:36   #4
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Элкалорифер предподогрева

Схема
Рецирк. заслонка нерегулируемая.
Изображения
Тип файла: jpg M992 Концепция.JPG (435.8 Кбайт, 48 просмотров)
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 22:03   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Элкалорифер предподогрева

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Первым экал предподогрев до -10*С, затем камера смешения, потом экал 2 основной до +25*С. В камеру смешения влажный воздух с вытяжки, предподогрев, чтобы не обмерзало.
Управление байпасом - на предподогрев, датчик за предпологревом как датчик вытяжки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 22:18   #6
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Элкалорифер предподогрева

С макроса рекуператора U подать на макрос электрокалорифера , так нормально будет ?
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2021, 00:06   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Элкалорифер предподогрева

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
С макроса рекуператора U подать на макрос электрокалорифера , так нормально будет ?
OUT вычесть из 1030 и подать на U электрокалорифера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024