Здравствуйте,Коллеги!
В плате питаний PXL.3002_USO rev.3.00, есть у кого расшифровка по преобразователям dc/dc с кодами C755(поз.DD1) и 331B(DA5) ?
bhripunow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2023, 06:50   #2
bhripunow
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel-2512-02-0,нужны наименования dc/dc преобразователей

Цитата:
Сообщение от bhripunow Посмотреть сообщение
Здравствуйте,Коллеги!
В плате питаний PXL.3002_USO rev.3.00, есть у кого расшифровка по преобразователям dc/dc с кодами C755(поз.DD1) и 331B(DA5) ?

Предполагаю что 331B это :xc6101b331er , а C755 это SN74LVC1G175, но по позиционному обозначению на плате она DD1,т.е. цифровая,а подобрал операционный усилитель!Может,у кого есть ещё соображения?Прошу помощи...
bhripunow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2023, 10:41   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel-2512-02-0,нужны наименования dc/dc преобразователей

Для чего вам эта информация?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2023, 12:09   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel-2512-02-0,нужны наименования dc/dc преобразователей

Цитата:
Сообщение от bhripunow Посмотреть сообщение
C755 это SN74LVC1G175, но по позиционному обозначению на плате она DD1,т.е. цифровая
Серия SN74... больше полсотни лет как цифровая. Конкретно эта - D триггер.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024