Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.01.2020, 12:44   #31
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и оптический датчик

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
только теперь нет реакции на включение датчика... На входе при включении датчика напряжение вырастает до 0,94В.
24/120=0,2А. Номинал резистора увеличте немного. Например поставить 250 Ом
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2020, 12:58   #32
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и оптический датчик

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
24/120=0,2А. Номинал резистора увеличте немного. Например поставить 250 Ом
Попробую, спасибо.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2020, 00:03   #33
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и оптический датчик

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Попробую, спасибо.
А к чему кроилово? Вроде проще их на МС перекинуть (там проблем быть не должно), а оттуда что-то на четверку.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2020, 20:59   #34
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и оптический датчик

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А к чему кроилово? Вроде проще их на МС перекинуть (там проблем быть не должно), а оттуда что-то на четверку.
Этот вариант тоже рассматриваю, но стремлюсь к однообразию, чтобы не иметь разные версии программы на одни и те же машины по функционалу.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 00:28   #35
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и оптический датчик

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Этот вариант тоже рассматриваю, но стремлюсь к однообразию, чтобы не иметь разные версии программы на одни и те же машины по функционалу.
Вот на всех и стоит поменять.
А пока у Вас 737 MAX получился.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024