Контроллер SMH2010 -1 2 2 1-0 1-5. Новый.
Пытался залить проект (управления кондиционером )в контроллер. В процессе загрузки выдаёт ошибку «Ошибка загрузки проекта».
Далее пытался залить пустой новый проект, загружается. Далее удалил часть проекта, загрузил ради эксперимента. Теперь контроллер в режиме включения и выключения. На экране то квадратики то пустой экран. При попытке заново прошить вылезает ошибка «Работа на порту COM1 невозможна. Невозможно остановить устройство-мастер".
Что делать, как оживить?
Адаптер интерфейсов ОВЕН АС3-М220
SMLogix 3.28. Windows 10.
NordZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 18:41   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта

Плохая загрузка проекта может проходить из-за преобразователя. АС3 - не лучший экземпляр, рекомендую попробовать что-то иное.
Квадратики на экране - тоже могут иметь корни от туда.

Перво-наперво - отключите батарейку в контроллере. Знаете как это делать?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 18:44   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от NordZ Посмотреть сообщение
Контроллер SMH2010 -1 2 2 1-0 1-5. Новый.
Пытался залить проект (управления кондиционером )в контроллер. В процессе загрузки выдаёт ошибку «Ошибка загрузки проекта».
Далее пытался залить пустой новый проект, загружается. Далее удалил часть проекта, загрузил ради эксперимента. Теперь контроллер в режиме включения и выключения. На экране то квадратики то пустой экран. При попытке заново прошить вылезает ошибка «Работа на порту COM1 невозможна. Невозможно остановить устройство-мастер".
Что делать, как оживить?
Адаптер интерфейсов ОВЕН АС3-М220
SMLogix 3.28. Windows 10.
Адаптер не совсем качественный. Открутите заднюю стенку, вытащите батарейку и дайте полежать минут 5. Включите питание и если контроллер "очухался", то не выключая питания включайте батарейку.

Ошибка загрузки возникала из-за того, что часть команд конвертер проглатывал. Вы нашли ту комбинацию, когда команда очистки прошла, а команда новых настроек потерялась или исказилась.

Если потерялась, контроллер "прочухается". Если исказилась, то бог знает, в каком он сейчас режиме. Нужен программатор.

Адаптер потом смените на нормальный: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 19:00   #4
NordZ
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Адрес: РНД
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта

Цитата:
Адаптер потом смените на нормальный
С помощью этого адаптера коллега заливал проект на нескольких других контроллерах. На древнем компе. Всё работало у него без ошибок. Я же сам проверял на двух своих компах (win7 и win10), у меня же были ошибки при загрузке.
Может быть изза того что БП выдаёт 14в вместо положенных 24? Связку -БП-адаптер для прошивки собирал не я, поэтому всё не так как в мануале.
NordZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 19:04   #5
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта

БП обязательно поправьте. Это граничное значение, на котором контроллер может вообще не запускаться.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2018, 15:32   #6
NordZ
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Адрес: РНД
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Адаптер не совсем качественный. Открутите заднюю стенку, вытащите батарейку и дайте полежать минут 5. Включите питание и если контроллер "очухался", то не выключая питания включайте батарейку.

Ошибка загрузки возникала из-за того, что часть команд конвертер проглатывал. Вы нашли ту комбинацию, когда команда очистки прошла, а команда новых настроек потерялась или исказилась.

Если потерялась, контроллер "прочухается". Если исказилась, то бог знает, в каком он сейчас режиме. Нужен программатор.

Адаптер потом смените на нормальный: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432
Вытащил батарейку. Теперб просто экран светится постоянно и черные квадраты. Контроллер вообще не находится на порте. Что теперь делать? Как оживить? Если что есть программатор BM9010.
NordZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2018, 15:48   #7
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от NordZ Посмотреть сообщение
Вытащил батарейку. Теперб просто экран светится постоянно и черные квадраты. Контроллер вообще не находится на порте. Что теперь делать? Как оживить? Если что есть программатор BM9010.
Вам сюда стр.34 http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH...C-rp-07_04.pdf
http://forum.segnetics.com/showthrea...ghlight=BM9010


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 10:56   #8
NordZ
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Адрес: РНД
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта

Нашёл причину. Была неправильная коммутация RS485. Провод D+ от конвертера был подключен к клемме "E" (сист земля) вместо "C". При положении 100ом согласующих резисторов (на конвертере).
Сигнал был слишком слабый.
NordZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 11:20   #9
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта

Теперь у вас всё работает и находится?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 11:53   #10
NordZ
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Адрес: РНД
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Теперь у вас всё работает и находится?
После прошивки ядра с помощью MP9011.
BM9010 работает только на древних компах.
NordZ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024