Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G

Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 16.12.2015, 16:54   #1
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Симисторы MR

Добрый день!
Подскажите, можно ли подключать электромагнитный клапан напрямую к семисторным выходам модуля MR, без использования реле? В руководство сказано "Максимально допустимый коммутируемый ток, резистивная
нагрузка, не более 1А". Характеристики катушек клапана: напряжение 230VAC, есть мощностью 15VA, есть мощностью 3,7W. Получается более чем 10-ти кратный запас по току.
Если возможно подключение напрямую, то нужно ли ставить варистор (как это рекомендуют производители ТТР при коммутации индуктивной нагрузки)?
Спасибо.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 17:05   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Симисторы MR

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Добрый день!
Подскажите, можно ли подключать электромагнитный клапан напрямую к семисторным выходам модуля MR, без использования реле? В руководство сказано "Максимально допустимый коммутируемый ток, резистивная
нагрузка, не более 1А". Характеристики катушек клапана: напряжение 230VAC, есть мощностью 15VA, есть мощностью 3,7W. Получается более чем 10-ти кратный запас по току.
Если возможно подключение напрямую, то нужно ли ставить варистор (как это рекомендуют производители ТТР при коммутации индуктивной нагрузки)?
Спасибо.
У соленоидных клапанов типичные перегрузки при запуске от 8 до 25 раз.

Варистор нужен в любом случае, чем бы вы не коммутировали этот клапан. Причём устанавливать его нужно на клеммах самого клапана (если там варистора нет изначально).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 17:24   #3
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Симисторы MR

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У соленоидных клапанов типичные перегрузки при запуске от 8 до 25 раз.

Варистор нужен в любом случае, чем бы вы не коммутировали этот клапан. Причём устанавливать его нужно на клеммах самого клапана (если там варистора нет изначально).
Спасибо за ответ.
Т.е. если ток соленоида умноженный на 25 (как худший случай) меньше 1А, то можно управлять клапаном без промежуточного реле?
Про варистор в документации на клапан ничего не сказано, значит, видимо, изначально его там нету.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 17:31   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Симисторы MR

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Т.е. если ток соленоида умноженный на 25 (как худший случай) меньше 1А, то можно управлять клапаном без промежуточного реле?
Про варистор в документации на клапан ничего не сказано, значит, видимо, изначально его там нету.
Да, верно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 17:40   #5
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Симисторы MR

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Причём устанавливать его нужно на клеммах самого клапана (если там варистора нет изначально).
Еще вопрос: что будет, если варистор будет установлен не на клеммах клапана, а в другом месте? Просто конструкция разъема и вилки к нему осложняют эту задачу, хотя не скажу, что делает ее невозможной.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 17:49   #6
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Симисторы MR

Нужно установить максимально близко к клапану. Как вариант - врезаться в кабель соленоида.
Просто чем дальше - тем выше уровень излучаемых кабелем помех (кабель будет являться передающей антенной для всего спектра излучаемых помех, генерируемых соленоидом).


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 17:49   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Симисторы MR

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Еще вопрос: что будет, если варистор будет установлен не на клеммах клапана, а в другом месте? Просто конструкция разъема и вилки к нему осложняют эту задачу, хотя не скажу, что делает ее невозможной.
Провода от соленоида до варистора превратятся в антенны, излучающие мощную импульсную помеху в момент выключения клапана.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 17:51   #8
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Симисторы MR

Спасибо за ответы!
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024