|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.12.2021, 22:16 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Пропадает связь NA-017 (решено)
Добрый день.
Контроллер Matrix 1021-70, с установленной платой NA-017 Периодически пропадает связь с контроллером На плате в этот период индикаторы светятся, даже если отключить кабель. Линке в этот момент нет. К плате подключено оборудование по RS-485 Modbus RTU, связь есть. Связь пропадает на 1-2часа, потом само восстанавливается. К Ethernet подключена СКАДА, а также опрашивается оборудование по Modbus TCP. Если в данный момент подключена отладка, то она также пропадает. Пользовательская программа работает корректно. SMLogix 3.34.0078 Контроллер обновлен и отформатирован этой версией. P.S. На графике режим связи за 8 часов. Последний раз редактировалось Arsie, 08.06.2023 в 12:38 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
22.03.2022, 14:58 | #2 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017
Добрый день.
Резюмирую проблему. Связь пропадает из-за частотника установленного в щите автоматизации. Сейчас планирую работу по выносу ЧРП. Но когда частотник не работает, связь не пропадает, а как только включается, начинает пропадать.. Контур заземления есть, но скорее это система уравнивания потенциалов, т.к. мне никто не смог показать заземлители Причем связь через интерфейс USB не пропадает. |
16.06.2022, 18:25 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Питание БП для Matrix через ИБП. Питание коммутатора, панели, роутера через ИБП.
Замечено, при пропадании связи, можно подключиться через USB и если networking restart - иногда пропадает сетевая карта Eth2 (ifconfig показывает только usb и lo) Восстановлению связи помогает только перезагрузка контроллера Действия по шагам: 1. Убрал ЧРП - не помогло 2. Купил резервный модуль NA-017, заменил - не помогло 3. Привез с другого объекта аналогичный матрикс (на нем диспетчеризация RS-485), отформатировал в версии 3.34.0089 - не помогло 4. переключил всё активное оборудование связи на ИБП - не помогло Проект и логи во вложении Последний раз редактировалось Arsie, 08.06.2023 в 12:33 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
16.06.2022, 18:52 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
89 версия довольно старая, у вас есть возможность отформатировать из актуального лоджика и снять логи с нового софта?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.06.2022, 18:57 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Завтра сделаю. USB сейчас подключен к роутеру (маршрутизация..)
Компа на объекте нет |
20.06.2022, 11:45 | #6 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Отформатировал. Три дня полет нормальный.
|
21.06.2022, 10:28 | #7 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Сегодня в 4:16 обрыв связи до 5:04.
Логи загрузил. Последний раз редактировалось Arsie, 08.06.2023 в 12:34 |
21.06.2022, 11:15 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Принято #49874, посмотрим.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
21.06.2022, 13:49 | #9 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Связь пропала.
Интерфейс NA-017 пропал (на скрине видно) На вкладке Оборудование -> Подключенные устройства NA-017 видно. Лог в момент отсутствия связи приложил Последний раз редактировалось Arsie, 08.06.2023 в 12:34 |
21.06.2022, 14:48 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Каким образом восстанавливается связь? Вы проводили тест "на столе" - собрать сеть из контроллер-компьютер и посмотреть, проявится ли данный эффект.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
21.06.2022, 14:50 | #11 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
восстановление связи только через перезагрузку контроллера.
Я могу Вам организовать удаленный доступ к ssh. у меня есть доступ через USB. на столе не делал. т.к. связь пропадает не очевидно удаленный доступ через OpenVPN в данный момент контроллер на связи только через USB (Ethernet отсутствует) |
21.06.2022, 16:17 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Ethernet отсутствует по вышеуказанной причине? Вы же говорили, юсб тоже в таком случае отваливается?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
21.06.2022, 17:15 | #13 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
|
21.06.2022, 17:19 | #14 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
21.06.2022, 17:38 | #15 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Отправил.
Оборудование действующее. Прошу не навредить. Добавлено через 7 минут Связь восстановлена. |
21.06.2022, 17:54 | #16 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Цитата:
Падение эзернета не связано с фактом подключения по USB? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
21.06.2022, 18:00 | #17 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
|
21.06.2022, 18:11 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
В проекте выше у Вас 172.16.1.208 с маской 255.255.0.0?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
21.06.2022, 18:12 | #19 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
верно. это сеть заказчика
Добавлено через 55 секунд Обращаю внимание, что Илья говорил про другой интерфейс. итого 2 (два) IP адреса один на Ethernet, второй на usb |
21.06.2022, 18:18 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Но роутер сетку 172.16.0.0/16 точно не увидит.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
21.06.2022, 18:24 | #21 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
|
21.06.2022, 18:36 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
А кто там роутер? Если не секрет.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
21.06.2022, 18:37 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.06.2022, 18:39 | #24 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
|
21.06.2022, 18:52 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
21.06.2022, 18:54 | #26 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
По идее, если комп образует мост, то да. Другое дело, что там конфликт DHCP должен возникнуть.
Поэтому и вопрос - не отваливается ли эзернет именно при подключении по USB? Перезагрузка контроллера обнуляет эту проблему. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.06.2022, 18:57 | #27 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Цитата:
конфликта не будет. 172.16.0.0/16 это от 172.16.0.0 до 172.16.255.255 172.18.0.0.24 это от 172.18.0.0 до 172.18.0.255 и то и то подключено 24\7 при обновлении версии лоджика связь не пропадала более 3-х суток Добавлено через 1 минуту Видит. Пришлось немного пошаманить, т.к. Кинетик умеет работать с USB модемами т.е. DHCP клиент.. включил в роутере - Интерфейс NDIS для 4G/3G USB-модемов |
|
21.06.2022, 19:14 | #28 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Цитата:
Мост там не получается точно. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
22.06.2022, 09:57 | #29 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Добрый день!
можно подключиться. В данный момент связь отсутствует по Ethernet. по USB связь есть |
25.06.2022, 09:47 | #30 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)
Связь с контроллером пропала.
во вложении пинг и перезагрузка сети Последний раз редактировалось Arsie, 08.06.2023 в 12:34 Причина: Проблема решена, файлы удалил |