Добрый вечер.
При загрузке программы в SMH4, сделанной в к конструкторе ИТП, при компиляции возникает ошибка " найдены недопустимые блоки" Что может быть? Спасибо. Последний раз редактировалось Arsie, 04.04.2020 в 04:32 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
04.04.2020, 04:30 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Найдены недопустимые блоки
Вы слуайно или намеренно грохнули библиотеку макросов Конструктора. Переустановите Конструктор, это поможет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.04.2020, 09:50 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2019
Адрес: СПб
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Найдены недопустимые блоки
Спасибо. Удалил Лоджик и Конструктор, почистил все папки, установил все заново. Все заработало.
Перед тем как обнаружилась проблемма ничего преднамеренно из макросов конструктора не удалял. Удалял Лоджик 30 и ставил Лоджик 32 для работы с Матриксом. Потом опять удалял 32 и ставил 30. Сегодня удалил Лоджик и Конструктор. Поставил Лджик 32 затем Конструктор, создал в Конструкторе проект для SMH4, открыл в Лоджике, все работает без проблем. Удалил проект и Лоджик 32, установил Лоджик 30, создал в Конструкторе проект для SMH4, открыл в Лоджике, ошибка "недопустимые блоки". Если с удалением Лоджика удалять и Конструктор, а потом устанавливать, то проблемы нет. |
04.04.2020, 11:46 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Найдены недопустимые блоки
Цитата:
|
|
04.04.2020, 21:35 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jan 2019
Адрес: СПб
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Найдены недопустимые блоки
Всем спасибо.
|
06.04.2020, 13:26 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Найдены недопустимые блоки
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.04.2020, 18:58 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jan 2019
Адрес: СПб
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Найдены недопустимые блоки(решено)
Да. Спасибо. Все понял.