Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 12.09.2023, 15:45   #1
BAKCA
Новичок
 
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Замена NAND SMH4

Доброго дня, на контролере, сначала перестал работать тачь и кнопки, но не все, 2 кнопки работали, сам контролер, так же работал.
Через какое то время стал перезагружаться и ушел в бут. (Через некоторое время после включения, моргает красный диод.) Снятие и тестирование нанд памяти выявило её неисправность, был снят дамп и залит в новую память .
Сейчас контроллер в буте, Что и как шить, где взять конфиг на установку, Ткните носом.
Спасибо.
BAKCA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2023, 16:39   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена NAND SMH4

Цитата:
Сообщение от BAKCA Посмотреть сообщение
Сейчас контроллер в буте, Что и как шить, где взять конфиг на установку, Ткните носом.
Спасибо.
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ft_linux_2.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2023, 19:02   #3
BAKCA
Новичок
 
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена NAND SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Спасибо, стало яснее, а где образа святые лежат, с прошивками ?
BAKCA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2023, 19:33   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена NAND SMH4

Цитата:
Сообщение от BAKCA Посмотреть сообщение
Спасибо, стало яснее, а где образа святые лежат, с прошивками ?
Там же и лежат, где на фото в справке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2023, 20:09   #5
BAKCA
Новичок
 
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена NAND SMH4

Определяет как Linux USB Ethernet
Софт в роде бы как видит и даже переводит в режим прошивки, затем прогресс бар доходит до конца и выдает /"Ошибка обновления"
Изображения
Тип файла: jpg Untitled-3.jpg (126.8 Кбайт, 6 просмотров)
Тип файла: jpg Untitled-4.jpg (143.2 Кбайт, 12 просмотров)
Тип файла: jpg Untitled-5.jpg (153.9 Кбайт, 12 просмотров)
BAKCA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2023, 10:57   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена NAND SMH4

Выполняли рекомендации?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2023, 00:51   #7
BAKCA
Новичок
 
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена NAND SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Выполняли рекомендации?
Спасибо, отключил огненную стену , поставил птичку на ethernet и оно прошилось. Сейчас весит с белым экраном, как я понял необходимо конфигурацию щита зашить? А где её взять?
Изображения
Тип файла: jpg Untitled-6.jpg (159.8 Кбайт, 14 просмотров)
BAKCA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2023, 01:13   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена NAND SMH4

Цитата:
Сообщение от BAKCA Посмотреть сообщение
Сейчас весит с белым экраном,
Белый экран не есть хорошо. Вы точно форматировали?

Цитата:
как я понял необходимо конфигурацию щита зашить? А где её взять?
В файликах проекта щита. Или написать новую.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2023, 01:27   #9
BAKCA
Новичок
 
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена NAND SMH4

Ну у меня точно нет возможности написать конфиг, я больше по железу... Да и собственнику щита вряд ли кто то передавал конфиги. (Хотя должны были, при сдаче.) Это мы узнаем потом, возможно. Прошивал несколько раз, и с форматом и без... Вопрос, он должен лого показывать или что, если пустой.?
BAKCA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2023, 01:47   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена NAND SMH4

Цитата:
Сообщение от BAKCA Посмотреть сообщение
Вопрос, он должен лого показывать или что, если пустой.?
no_project_files.png no_project_files1.png


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2023, 01:54   #11
BAKCA
Новичок
 
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена NAND SMH4

Тогда есть у меня к себе любимому вопросики... Буду проц реболить.
После проверки, выяснил что от 18 вольт это чудо не работает, поднял до 24х стало по другому. Полосы пропали, сейчас просто черный экран. Какой-то проект скачал с этого форума из другой темы, залил, даже удается подключиться с отладкой. Но изо так не появилось.
Изображения
Тип файла: jpg photo_2023-09-19_00-52-53.jpg (160.0 Кбайт, 13 просмотров)

Последний раз редактировалось BAKCA, 19.09.2023 в 02:19
BAKCA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2023, 02:21   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена NAND SMH4

Цитата:
Сообщение от BAKCA Посмотреть сообщение
Буду проц реболить.
Это как-то не совсем белый экран. И не верится что это проблема процессора.

Я бы установил VNC и посмотрел удаленно


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 19.09.2023 в 02:37
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2023, 02:37   #13
BAKCA
Новичок
 
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена NAND SMH4

Так белее? В общем полосы были от питания через УСБ. с питанием внешним в 18 вольт. Поднял до 24х перестало полосить.
Изображения
Тип файла: jpg photo_2023-09-19_01-35-32.jpg (175.6 Кбайт, 15 просмотров)
BAKCA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2023, 03:15   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена NAND SMH4

Цитата:
Сообщение от BAKCA Посмотреть сообщение
Ну у меня точно нет возможности написать конфиг, я больше по железу...
Тогда нет смысла и восстанавливать. Без управляющей программы это условный "кирпич" что с полосками, что без.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 19.09.2023, 10:14   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена NAND SMH4

Цитата:
Сообщение от BAKCA Посмотреть сообщение
Снятие и тестирование нанд памяти выявило её неисправность, был снят дамп и залит в новую память .
Тогда поторопились с форматированием если контроллер был виден по USB.
Стоило заглянуть что там осталось от проекта


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2023, 10:24   #16
BAKCA
Новичок
 
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена NAND SMH4

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это как-то не совсем белый экран. И не верится что это проблема процессора.

Я бы установил VNC и посмотрел удаленно

Спасибо за совет. Условно это было понятно и без подключения, но всё же , теперь еще яснее. Что-то с видео интерфейсом.

А есть у вас условно проект какой, с кнопками задействованными, что бы я мог его загрузить, и проверить тачь и кнопки? Не поделитесь ?

Тут уже спортивный интерес...
Изображения
Тип файла: jpg photo_2023-09-19_09-19-03.jpg (228.7 Кбайт, 7 просмотров)
BAKCA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2023, 10:27   #17
BAKCA
Новичок
 
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена NAND SMH4

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Тогда поторопились с форматированием если контроллер был виден по USB.
Стоило заглянуть что там осталось от проекта
Ну дамп нанда, можно условно обратно влить...

На момент работ по прошивке, было не совсем понятно поедет это всё вообще или нет? Опыта по данному оборудованию 0. Так что увы знал бы где подстелить...
BAKCA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2023, 10:28   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена NAND SMH4

это сделать самому за полчаса с нуля.
Вложения
Тип файла: psl test кнопка sl3.34.236.psl (144.5 Кбайт, 4 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 19.09.2023, 10:44   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена NAND SMH4

Цитата:
Сообщение от BAKCA;84899А
есть у вас условно проект какой, с кнопками задействованными, что бы я мог его загрузить, и проверить тачь и кнопки?
В личке


Цитата:
Сообщение от BAKCA Посмотреть сообщение
Ну дамп нанда, можно условно обратно влить...
Ну тогда и скопировать содержимое папки projects


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 19.09.2023 в 11:03
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024