Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
что это, доктор?
Ляпушка. Это для 1011-00-0 должно быть.

Упс, а в ini-шке вроде правильно
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2021, 19:11   #182
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
что это, доктор?
Так модификация какая?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2021, 19:25   #183
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Так модификация какая?
На обе по три порта рисует. Но на 0011-ю шину настраивать не дает.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2021, 20:11   #184
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Так модификация какая?
модификация чего? лоджика? 206.
чистый проект из-под него, смш4 дефолтный ставлю.
Изображения
Тип файла: png 2021-03-29 23-11-54 Свойства контроллера SMH4 .png (24.6 Кбайт, 28 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2021, 09:09   #185
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
На обе по три порта рисует. Но на 0011-ю шину настраивать не дает.
Спасибо, принято.

Цитата:
модификация чего? лоджика? 206.
чистый проект из-под него, смш4 дефолтный ставлю.
Спрашивал про модификацию контроллера, их же теперь две, из ваших скринов непонятно было.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2021, 12:21   #186
rumickon
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 17
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

SMLogix 3.33.0206.
Контроллер Pixel 2511.
Выдает ошибку "Unknow error" при попытке подключения с отладкой, когда в конфиге выбрана отладка по Ethernet.
На 3.32 подключалось без проблем.
rumickon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2021, 12:36   #187
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от rumickon Посмотреть сообщение
SMLogix 3.33.0206.
Контроллер Pixel 2511.
Выдает ошибку "Unknow error" при попытке подключения с отладкой, когда в конфиге выбрана отладка по Ethernet.
На 3.32 подключалось без проблем.
На будущее: в таких случаях обязательно прикладывать проект. Ваш случай повторить смог, принято


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2021, 14:30   #188
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Не получил никакой реакции от ТП на мое сообщение:

https://forum.segnetics.com/showpost...&postcount=148
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2021, 15:18   #189
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
На панели инструментов кнопки связей. Раньше при выборе, например "Автоименование" кнопка фиксировалась, и это отображалось выделением и можно было визуально понять в каком режиме сейчас находишься.

В 3.33.0199 фиксация работает, а вот визуализация этого не отображается.
С кнопками "Добавить обычную связь" и "Добавить именованную связь" тоже самое.

Если не прав, просьба разъяснить. Может пропустил какие-то фичи.
Принято.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2021, 15:52   #190
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Заметил такую ситуацию: аналоговые входы модуля MC в разных проектах имеют разный тип данных (где-то int, где-то real).
В проектах где int - Ain превратился в макрос, но при добавлении новых Ain вставляется обычный вход с int. В проектах где real вставляется Ain с real.
Заметил в последнем релизе (3.33.208).
Ну и по-прежнему не работает отладка без перезаливки проекта (не касательно этого проекта, а тех что под SMH4).
Изображения
Тип файла: png изображение_2021-03-31_144938.png (124.7 Кбайт, 28 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl Untitled.psl (412.7 Кбайт, 15 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2021, 16:11   #191
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Заметил такую ситуацию: аналоговые входы модуля MC в разных проектах имеют разный тип данных (где-то int, где-то real).
В проектах где int - Ain превратился в макрос, но при добавлении новых Ain вставляется обычный вход с int. В проектах где real вставляется Ain с real.
Заметил в последнем релизе (3.33.208).
Ну и по-прежнему не работает отладка без перезаливки проекта (не касательно этого проекта, а тех что под SMH4).
Перевставьте AIN, какая-то неправильная конверсия с прошлой версии формата проекта произошла.

По разным типам входов это к справке, там описана эта галочка.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2021, 16:57   #192
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
По разным типам входов это к справке, там описана эта галочка.
Не могу найти - прошу ткнуть(
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2021, 17:13   #193
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Не могу найти - прошу ткнуть(
Можно двумя способами:

1) В Smlogix выделяете AIN(или любой другой элемент по которому возникли вопросы) и нажимаете справку(F1), вам нужен пункт 5.
2) https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...setting_mc.htm


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2021, 17:18   #194
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можно двумя способами:

1) В Smlogix выделяете AIN(или любой другой элемент по которому возникли вопросы) и нажимаете справку(F1), вам нужен пункт 5.
2) https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...setting_mc.htm
Заподозрил, что речь об этом окне, но у меня оно выглядит иначе
Изображения
Тип файла: png изображение_2021-03-31_161841.png (57.7 Кбайт, 52 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2021, 17:44   #195
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Заподозрил, что речь об этом окне, но у меня оно выглядит иначе
Вин10 и игры с масшабированием?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2021, 17:54   #196
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вин10 и игры с масшабированием?
Вин10. Под играми с масштабированием вы что подразумеваете?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2021, 19:10   #197
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Вин10. Под играми с масштабированием вы что подразумеваете?
Какое разрешение вашего монитора и какой процент масштабирования выбран в настройках экрана?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2021, 19:22   #198
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какое разрешение вашего монитора и какой процент масштабирования выбран в настройках экрана?
вот
Изображения
Тип файла: png 2021-03-31_18-14-31.png (36.7 Кбайт, 44 просмотров)
Тип файла: png 2021-03-31_18-15-50.png (26.1 Кбайт, 48 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 09:32   #199
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

208й, да и раньше тоже так же было

1. на чистом smh4, после формата + vnc, русский язык сисменю с вебморды не устанавливается, только в сисменю можно установить.

2. все тот же проект с насосом - в 208м не дает включить точку останова. вообще никаких реакций.


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 01.04.2021 в 09:53
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 11:20   #200
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
вот
Странно, на доступных мне вин10 меню по другому представлено. Какая версия вашей системы?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 01.04.2021 в 11:50
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 12:03   #201
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение

2. все тот же проект с насосом - в 208м не дает включить точку останова. вообще никаких реакций.
отбой, работает, глюкануло что-то у меня похоже.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 12:44   #202
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
отбой, работает, глюкануло что-то у меня похоже.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 15:28   #203
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
но п.1. в силе.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 17:20   #204
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
но п.1. в силе.
ага, принято


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2021, 13:02   #205
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Странно, на доступных мне вин10 меню по другому представлено. Какая версия вашей системы?
Windows 10 Enterprise версия 1511
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2021, 13:22   #206
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Windows 10 Enterprise версия 1511
Правильно понимаю, что это "довольно старая" версия? Если в вашем масштабировании что-то поменять, это отражается на окне?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2021, 14:35   #207
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Правильно понимаю, что это "довольно старая" версия? Если в вашем масштабировании что-то поменять, это отражается на окне?
Становится больше белого поля.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2021, 14:41   #208
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Становится больше белого поля.
Windows 10 Enterprise версия 1511 проблемы с масштабированием

Попробуйте один из способов


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2021, 16:35   #209
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

https://forum.segnetics.com/showpost...&postcount=174

У меня в 3.33.0212 проблема не решилась.

Лоджик 3.33.0212
SMH4 (отформатирован + VNC)

"вирус" тот же https://forum.segnetics.com/showpost...&postcount=175

При попытке загрузить его в контроллер вылезает "Неизвестная ошибка" (Unknow erroor). Проект загружается, но подключиться к отладке уже не дает.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2021, 18:32   #210
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Решаем.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024