По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Тогда тем более странно почему не работает. С 485-м интерфейсом больше ничего нет?

Попробуйте этот драйвер
Нет. Только pixel и конвертер.


Добавлено через 38 секунд


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Самое банальное - не выбрал порт конвертера в лоджике
Как это проверить?
fal-kirill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 08:31   #32
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от fal-kirill Посмотреть сообщение
Как это проверить?
https://disk.yandex.ru/i/2DGnt3xNiVzW8w


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 09:29   #33
fal-kirill
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Здесь все верно.
Может в самом пикселе еще какие то настройки нужно сделать?
Изначально задача была использовать пиксель в режиме слэйв, передавать с него информация о подключенных аналоговых датчиках на отопительный контроллер ZONT H-2000+ PRO (мастер). Подключиться не удалось, поэтому стал пробовать подключить пиксель к ПК....
fal-kirill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 10:06   #34
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от fal-kirill Посмотреть сообщение
Нет. Только pixel и конвертер.
Цитата:
на отопительный контроллер ZONT H-2000+ PRO (мастер)
Что-то это плохо стыкуется. У этого Зонта точно есть 485-й


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 15:12   #35
fal-kirill
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Что-то это плохо стыкуется. У этого Зонта точно есть 485-й
Есть. Но сейчас в цепи только пиксель и конвертер.
fal-kirill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 15:19   #36
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от fal-kirill Посмотреть сообщение
Есть. Но сейчас в цепи только пиксель и конвертер.
Но работоспособность конвертера с Зонтом проверить можно. Тем более что он в режиме мастера постоянно должен кидать запросы


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 16:25   #37
fal-kirill
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Но работоспособность конвертера с Зонтом проверить можно. Тем более что он в режиме мастера постоянно должен кидать запросы
Пытаюсь через Open Mod Scan - нет ответа от устройства. Буду ждать овеновский конвертер.
fal-kirill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 16:34   #38
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от fal-kirill Посмотреть сообщение
Пытаюсь через Open Mod Scan - нет ответа от устройства
Мастер и не ответит. Нужно просто слушать линию любой терминалкой или сниффером.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2024, 13:09   #39
fal-kirill
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Мастер и не ответит. Нужно просто слушать линию любой терминалкой или сниффером.
Доброго дня, наконец то форум ожил, получил адаптер Овен АС4, с помощью него смог подключить Pixel к SMLogix, очевидно китайское барахло за 200 рублей свою функцию не исполняло. Но по прежнему непонятно как заставить контроллер работать в режиме Slave. Прошу помощи. Спасибо.
fal-kirill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2024, 13:36   #40
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от fal-kirill Посмотреть сообщение
Но по прежнему непонятно как заставить контроллер работать в режиме Slave. Прошу помощи. Спасибо.
Жмите F1 и читайте справку.
Быстрый старт.
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2024, 15:10   #41
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от fal-kirill Посмотреть сообщение
Но по прежнему непонятно как заставить контроллер работать в режиме Slave.
Контроллер всегда работает в режиме Слейв. Но должна быть хоть одна модбас переменная. И Пиксель не должен быть мастером.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2024, 15:21   #42
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от fal-kirill Посмотреть сообщение
работать в режиме Slave.
Он всегда в режиме слэйв.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2024, 15:28   #43
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Кстати у Пикселя всегда можно служебную область почитать.

Цитата:
Сообщение от fal-kirill Посмотреть сообщение
очевидно китайское барахло за 200 рублей свою функцию не исполняло
Ну из этих комплектующих сложно собрать барахло. Да и не ругают их на Озоне.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2024, 16:37   #44
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от fal-kirill Посмотреть сообщение
Но по прежнему непонятно как заставить контроллер работать в режиме Slave. Прошу помощи. Спасибо.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2024, 20:00   #45
fal-kirill
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Контроллер всегда работает в режиме Слейв. Но должна быть хоть одна модбас переменная. И Пиксель не должен быть мастером.
А как узнать в каком режиме сейчас контроллер, слэйв или мастер если из него невозможно выгрузить проект, который уже загружен поставщиком оборудования?
fal-kirill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2024, 20:10   #46
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от fal-kirill Посмотреть сообщение
А как узнать в каком режиме сейчас контроллер, слэйв или мастер если из него невозможно выгрузить проект, который уже загружен поставщиком оборудования?
Вы правда не в состоянии определить шлет контроллер запросы или нет? Да и отключить принудительно мастера в Пикселе не проблема.

Цитата:
получил адаптер Овен АС4, с помощью него смог подключить Pixel к SMLogix
Ели бы Пиксель был мастером вы бы до него не достучались.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024