Связь между Trim5 и Danfoss MCX06
Есть задача сделать пульт управления на Trim5 для нескольких приточек на базе контроллеров Danfoss MCX06 по Modbass RTU. Имеется карта адресов контроллеров приточек.
Не могу добиться связи между контроллером Danfoss и Trim5. Может кто уже сталкивался с данной проблемой и может помочь? P.S. шкафы производства "Веза" |
24.09.2019, 16:19 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь между Trim5 и Danfoss MCX06
Я правильно понимаю по этим словам, что вы уже выяснили, в чём проблема?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.09.2019, 16:21 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь между Trim5 и Danfoss MCX06
|
24.09.2019, 16:26 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь между Trim5 и Danfoss MCX06
Тогда как можно понять, сталкивались ли мы с данной проблемой, если она неизвестна даже вам?
Другими словами, вы хоть что-то попытались сделать или нужно начинать с самого начала? Упростите себе задачу, расскажите о том, что вы уже сделали и что вы уже проверили. Пока я вижу проблему только в том, что вы не можете описать проблему) Да, техподдержка часто с такой проблемой сталкивается __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.09.2019, 16:50 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь между Trim5 и Danfoss MCX06
Для начала создал тестовый проект для Трима с несколькими адресами (пытаюсь прочитать показания датчика температуры канала с контроллера (адрес 20 из руководства по эксплуатации)) (страница 59).
Перепробовал уже все: Сделал несколько адресов +-3 (в dec и hex форматах) адреса от указанного в руководстве. Попробовал все типы данных: integer, long, real Попробовал все направления: R(in), R(out), R/W(out) Перепробовал все настройки порта и на ТРИМе и на MCX: скорость обмена, четность, стоп биты. ЗЫ. Сбегал за осциллографом и походу начинаю понимать что не так (поправьте если не прав): Подключаю осциллограф и смотрю "обмен данными" на отключенном MCX и на подключенном MCX осциллограмма не менялась. В моем понимании осциллограмма должна была меняться при подключении МСХ. Делаю вывод: проблема на стороне MCX. ЗЗЫЫ. Отсутствие ответа от МСХ возможно не означает что это в нем проблеммы, возможно я не правильно его "опрашиваю" вот он и "молчит" |
24.09.2019, 17:48 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь между Trim5 и Danfoss MCX06
Где можно найти тот самый загадочный тестовый проект?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.09.2019, 18:10 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь между Trim5 и Danfoss MCX06
|
24.09.2019, 18:23 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь между Trim5 и Danfoss MCX06
Тканала: 20, r(out), integer. Дальше играйтесь настройками порта и проводами. После смены адреса/скорости МСХ, перезапускайте его питанием.
Если ничего не поможет, то сделайте biasing https://forum.segnetics.com/showthre...hlight=biasing __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.09.2019, 18:36 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Связь между Trim5 и Danfoss MCX06
Нет случайно программы от MSX?
Попробуйте еще убрать галочку "групповые запросы", поставить период 0 и опросить по импульсу. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.09.2019, 19:06 | #10 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Связь между Trim5 и Danfoss MCX06
Цитата:
Цитата:
|
||
29.10.2019, 00:43 | #11 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Связь между Trim5 и Danfoss MCX06
Подобная история произошла со мной не далее как сегодня. Руководство по ВЕЗОВСКОЙ системе автоматики один в один. С ВЕЗОЙ созванивался (все переменные integer, 6-й функцией запись, 4-й чтение) сюрпризов быть не должно, но увы и ах. Делают эти черти прошивки в программе Soft Blocks. Контроллер MCX 20B. Сначала опрашивалась половина переменных, потом перестала, уставку кушает с 20-го раза, затем эта хрень вообще повисла наглухо. Сброс питания на пять минут проблему решил. Но что то, как то не ясно - либо руки у ВЕЗЫ кривые - либо я - ДЕБИЛ.
|
01.11.2019, 18:00 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Связь между Trim5 и Danfoss MCX06