|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.03.2011, 16:50 | #1 |
Member
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Будет ли работать так?
Подскажите пожалуйста, кто знает.
Ситуация такая: Существуют четыре поста охраны, существуют четыре независимые сети (SMH 2G - все), последний контроллер переводит МОДБАС в ЕЗЕРНЕТ, хочу каждую из сетей объединить оптикой. Будет 4 индустриальных коммутатора, каждый находится на своем посту охраны. Между ними, по кольцу, оптический кабель. Задача - подключиться к коммутатору для дальнейшей диспетчеризации всех систем. Будет ли работать так, если нет, то как так? |
29.03.2011, 14:16 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Будет ли работать так?
Работать будет.
Обратите внимание на то, какое кол-во мастеров будет в сети Ethernet (не важно медь или оптика). Когда-то задавал Сегнетиксу вопрос (к примеру по Вашей схеме), а можно ли, чтобы каждый из четырех контроллеров был еще и мастером по сети Ethernet. Т.е. в среде Ethernet была мультимастероность. Ответили, что вроде бы как да, но привели массу ограничений. А если по Ethernet будет один мастер, например, SCADA, то все ОК. |
29.03.2011, 22:53 | #3 |
Member
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Будет ли работать так?
Спасибо Lau.
т.е. топология протокола Езернет позволяет иметь более 1 мастера? А что скажут разработчики? Вообще планируется 1 скада-мастер, но...??? (вдруг заказчик передумает). Может быть Арсений объяснит в чем суть ограничений, хотяб в двух пальцах. |
30.03.2011, 08:15 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Будет ли работать так?
Цитата:
ЗЫ я могу ошибаться |
|
30.03.2011, 11:44 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Будет ли работать так?
Цитата:
Ограничения где-то я уже подробно расписывал: в сетевом модуле есть только один стек TCP/IP, поэтому он обрабатывает один запрос в одну единицу времени. Причём чужие запросы этот стек также занимают (идёт частичная расшифровка пакета). У 2Gi полноценный драйвер TCP/IP с кучей одновременных независимых подключений. PS. Никогда больше не произносите фразу "топология протокола", не надо . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.03.2011, 22:22 | #6 |
Member
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Будет ли работать так?
Все контроллеры 2Gi не будут, только узловые.
Спасибо за ответы. PS. не буду. |