По умолчанию (2009 год) Проблема с аналоговыми входами контроллеров Pixel

В 2009 году было выпущено несколько партий контроллеров Pixel-12xx и Pixel-25xx с проблемой, выражавшейся в плохой помехозащищённости аналоговых входов.

Проблема вызвана ошибкой, допущеной при модернизации "нижней" печатной платы. Ошибка повлекла за собой полное отключение аппаратной фильтрации аналоговых цепей.

При применении контроллеров из этих партий в части случаев наблюдается невозможность корректного измерения температуры при использовании ПЧ (преобразователи частоты, частотные преобразователи, "инверторы") для управления вентиляторами.

Проблема была нами локализована осенью 2009 года и начиная с октября контроллеры Pixel получили изменённюю печатную плату с исправленной ошибкой.

Опознать контроллеры с некачественной печатной платой можно следующим образом:

1) Вскрывается отсек сетевого модуля
2) После снятия крышки становится видна версия печатной платы (смотри фото). Если это версия "rev.2.015" - значит это контроллер из бракованной партии.

Замена бракованной печатной платы в контроллерах производится по гарантии, т.е. бесплатно.

Также проблему можно решить "на месте", если в клеммы использующихся аналоговых входов параллельно проводам датчиков вставить выводные керамические или танталовые конденсаторы.

Конденсаторы подойдут любые, ёмкостью не ниже 0.1 мкф и напряжением не ниже 6.3 вольт.

Рекомендованные конденсаторы:

- танталовые 10 мкф х 16В, 10 мкф x 10В, 10 мкф х 6.3В, 4.7 мкф х 16В, 4.7 мкф x 10В или 4.7 мкф х 6.3В

- керамические 0.1 мкф - этот вариант хуже.

http://www.chipdip.ru/product0/244357444.aspx
Изображения
Тип файла: jpg VER_2-015.JPG (116.1 Кбайт, 402 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 11.05.2010 в 10:00
Arsie вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024