|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.10.2013, 14:30 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel 1211-02 и стандартный проект
Подскажет кто стоит pixel 1211-02,к аналоговому выходу подключен редукторный привод AME 435,должен плавно регулироваться напряжением с аналогового выхода 0-10В но при изменении температуры ничего не происходит что нужно изменить в настройках
|
28.10.2013, 15:41 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.10.2013, 16:55 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02
Нет ссылка не подходит контроллер не пустой я же указал 1211-02,02-предустановленная программа управления приточной вентиляционной установкой с водяным калорифером
|
28.10.2013, 17:33 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02
Цитата:
Если же действительно предустановленная, то: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pix...ndard_project/ __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.10.2013, 18:30 | #5 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Огромное спасибо за ответ.Если позволите другой вопрос должен ли работать и плавно управлять редуктором аналоговый выход при выставленных заводских установках
Вообще непонятно схема щита есть и он ей соответствует,датчики установлены(уличная t,обратка t,t канала) при включении все отрабатывает нормально прогрев,насос защита от заморозки тоже отрабатывает.На аналоговых выходах АО1 0,15В,АО0 9,87В, но при изменении t обратной воды напряжение на выходе АО 1 неизменяотся может Pixel не исправен может в настройках нужно что то ставить но что именно.В инструкции пользователя указано P(работа),P(ограничение),P(дежурный) смотри примечание 1,а в примечании описан только один параметр P(работа) не а где остальное и это инструкция для обычного пользователя "кто так строит" И что делать в такой ситуации система работает но автоматического поддержания температуры ни канала ни обратной воды нет,что программу писать по новой а маркировка на Pixel 1211-02-00 так она прямо на нем пропечатана сбоку как в инструкции написано потому я и написал предустановленная программа управления кстати инструкцию здесь на сайте скачал а там так и написано Интересно а если написать программу для этого Pixel и залить ее старая программа удалится или ее можно считать не писать новую а сделать в старой исправления Последний раз редактировалось Arsie, 23.12.2013 в 11:14 |
29.10.2013, 11:03 | #6 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02
Цитата:
Цитата:
Похоже я понимаю вашу проблему. Тогда начнём с самого начала. Распишите все свои действия и реакции контроллера начиная с того самого момента, как вы включаете питание вентустановки. Только учтите. Если будете что-либо пропускать, вам же хуже - наш разговор растянется на недели. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
29.10.2013, 11:04 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02
Цитата:
Если же окажется, что вы всё понимаете правильно, тогда займёмся контроллером. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.10.2013, 12:06 | #8 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02
Хорошо.Вот как я понимаю воздух с улицы поступает в систему проходит через водяной калорифер,нагреваемый системой отопления,контролируемый контроллером посредством датчика температуры обратной воды.Далее подогреты воздух поступает в помещение и также контролируется датчиком.Управление температурой воды в калорифере производится клапаном смешения управляемыми электрическим редуктором подключенным в аналоговому выходу контроллера.
|
29.10.2013, 12:11 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02
Поясните, пожалуйста, о какой системе отопления вы говорите?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.10.2013, 12:18 | #10 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02
Центральное,на клапане происходит смешивание горячей и холодной воды
|
29.10.2013, 12:34 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02
И какое отношение это самое центральное отопление имеет к рассматриваемому нами контроллеру?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.10.2013, 14:09 | #12 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02
Прямое управление клапаном происходит с аналогового выхода контроллер ас помощью редукторного электропривода АМЕ 435 установленного на шток клапана,но я неправильно сказал он не смешивает горячую с холодной а увеличивает или уменьшает подачу горячей воды
|
29.10.2013, 15:26 | #13 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02
Цитата:
|
|
29.10.2013, 17:38 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02
Цитата:
Не знаю даже как задать следующий вопрос... У вас в кран втыкаются две трубы с водой или три? Циркуляционный насос есть? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.10.2013, 17:42 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02
Цитата:
Давайте я покажу, как нужно правильно писать. 1) Включаю питание, контроллер включается, температура наружного воздуха ХХ, в канале УУ, обратной воды ЙЙ 2) Нажимаю ПУСК, на экране появляется надпись ПРОГРЕВ, температура обратной воды возрастает до НН, тесмпература в канале изменяется до АА 3) ... И не забываем каждый раз писать полную последовательность и температуры. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.10.2013, 20:24 | #16 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02
|
31.10.2013, 00:32 | #17 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02
Вроде разобрался на АО1 при монтаже подали 24В АО0 рабочий подключил управление редукторов к нему все работает,вопрос надолго ли?.Спасибо Arsie за терпение.
|
31.10.2013, 12:01 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02
24В для выхода на Пикселе - безопасное дело.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.10.2013, 16:05 | #19 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02
Тогда в чем может быть дело Aout 1 на выходе все время 0,15 В,а Aout 0 на выходе напряжение меняется от 0 до 10 В,может просто Aout 1 не запрограммирован
|
31.10.2013, 16:07 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02
Я же давал вам ссылку на документацию. Там всё написано.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.11.2013, 07:50 | #21 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Верно все есть в документации.Спасибо.Еще-бы найти более детальное описание P(работа) и I(работа).
Ответ по поводу Auot 1 нашел в файле водяной пиксель 128-256 csv. Последний раз редактировалось Arsie, 01.11.2013 в 11:44 |
01.11.2013, 11:44 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02
Какого рода описание вам необходимо?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.11.2013, 13:04 | #23 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02
Метод количественного расчета I(работа)
|
01.11.2013, 14:03 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02
Наберите в гугле "теория пид регулирования"
Не то, чтобы я вас "послал на гугл", но по вашему вопросу курсы в институтах читают. Я в одном сообщении сконцентрировать всю премудрость этих курсов не в состоянии, извините. Вот тут есть краткая инструкция здесь, вдруг она вам поможет... __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.11.2013, 14:59 | #25 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 1211-02
Хорошо,спасибо
|