Здравствуйте, имеем приточную установку, управляемую контроллером pixel 2515. В целом работает нормально, но есть одно НО.

При отключении питания и последующем восстановлении питания на контроллере выводится сообщение об аварии "Перегрузка (приток)", авария не сбрасывается до тех пор пока вручную не разомкнешь термоконтакт вентилятора. После того как термоконтакт разомкнут и авария сброшена, необходимо кратковременно запустить и остановить приточную систему и только после этого можно будет вернуть термоконтакт в исходное состояние (если после сброса аварии не запустить вентилятор то при замыкании термоконтакта вновь появиться авария "Перегрузка (приток)").

1) Программа для пикселя создавалась в SMConstructor
2) Термореле вентилятора притока указывалось НЗ.
Karlos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 12:58   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с контроллером Pixel.

А сама программа есть?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 16:21   #3
Karlos
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с контроллером Pixel.

Да, программа есть. Пробовал на другой Pixel заливать, на другом все работает без сбоев.
Karlos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 13:15   #4
Karlos
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с контроллером Pixel.

Ох, вроде получилось решить проблему переустановив прогу на контроллер.
Karlos вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024