|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.08.2019, 13:12 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
logix 3.28 и smconfig - нет переменных проекта
глюк или фича?
3,28-170 Последний раз редактировалось Arsie, 19.03.2020 в 17:45 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
19.08.2019, 15:48 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: logix 3.28 и smconfig - нет переменных проекта
Глюк, тестил в 3.30.236, можно копировать-вставить переменные и они появятся в см-конфиге, а я ваш проект программистам передам.
Последний раз редактировалось Arsie, 19.08.2019 в 16:11 |
19.08.2019, 17:34 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: logix 3.28 и smconfig - нет переменных проекта
если поможет - этот проект создан в какой-то из 3,30-2** и потом уже сохранен в 3,28
|
20.08.2019, 06:16 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: logix 3.28 и smconfig - нет переменных проекта
вот еще оттуда же
сделал новые переменные и вытащил Последний раз редактировалось Arsie, 19.03.2020 в 17:46 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
20.08.2019, 11:30 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: logix 3.28 и smconfig - нет переменных проекта
|