Модем или контроллер очень нестабильно работает через порт USB...

При первоначальной установке контроллер не определяется (Windows система выдаёт "Неизвестное устройство" либо вообще "не видит" ничего), если же определяется, то работает нестабильно: загружает программы или выдаёт ошибки загрузки, пропадает и необходимо выключить и включить его вновь, чтобы заставить опять работать. Модем то работает, то нет, то отправляет СМС, то не отправляет их. Странно мигает лампой на корпусе.

Если у вас одна из перечисленных выше проблем, то можете не пытаться многократно переустанавливать SMLogix или перезагружать программу в контроллер, а начните сразу... с USB-кабеля!

Да-да, именно с него, каким бы нелогичным это предложение не казалось на первый взгляд. Итак, начните с замены кабеля USB. Только не нужно менять один шнурок за 100 рублей на другой такой же - это ни в коей мере не изменит ситуации. Кабель должен быть USB 2.0HighSpeed. Такой кабель иногда можно отличить по наличию на нём (в некоторых случаях) ферритового кольца (утолщения на проводе) но единственный истинно верный способ - по маркировке:



Этот кабель обладает гораздо более высокой степенью защиты от помех и обладает жилами нужного сечения.

Одной из важных характеристик кабеля USB является степень затухания сигнала. Определяется она по маркировке (например 28AWG, или 26AWG, и т.д. до 20AWG). В зависимости от маркировки (первые две цифры) можно определить предельные длины кабеля, при которых кабель может нормально работать по протоколу USB2.0:

28 = 0.81 м
26 = 1.31 м
24 = 2.08 м
22 = 3.33 м
20 = 5.00 м

Максимальная допустимая длина USB-кабеля не должна превышать 5м (для кабеля с маркировкой 20AWG). Если нужно обеспечить бОльшую длину (расстояние между компьютером и принтером), необходимо использовать активные повторители (например USB-хабы).

На приведённом выше рисунке можно увидеть два обозначения AWG - 28 и 26. Первая цифра относится к типу кабеля и если не является единственной, не указывает на предельную длину. В данном случае определяющей является вторая цифра - 26AWG и именно она говорит о том, что максимальная длина этого кабеля должна быть не более 1.31м (фактическая длина кабеля на фото - 1м 27см). Кстати, кабель, приведённый на фото, довольно тонкий (2.5мм). Распространённым заблуждением является то, что настоящий USB2.0 кабель должен быть толстым. Спешу уверить, что это совершенно не является необходимым условием! Единственное, что действительно важно, это маркировка кабеля и его длина!!! Если на используемом вами кабеле вообще нет маркировки AWG - не используйте такой кабель для подключения контроллера или модема, он НЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ!

Для работы с контроллером альтернативным способом решения этой проблемы является принудительное занижение скорости работы USB-порта в компьютере: обычно это делается через BIOS Setup и всё, что там для этого нужно сделать, это указать, что порт компьютера теперь не 2.0 (или HighSpeed), а 1.1 (FullSpeed)" - в BIOS'ах производители сейчас хитрят, и обзывают "медленный" USB не 1.1, а "2.0 FullSpeed"... Однако это не спасёт при питании контроллера от USB - вполне может быть, что контроллеру попросту не хватает питания, которое может пропустить через себя китайский "noname" кабель.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024