Старый 17.08.2023, 15:08   #1
RMUmanager
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Замена FMR

День добрый! Вышел из строя модуль FMR он подключен по MTBus к SMH4. Так вот в чем вопрос: Как настроить(сконфигурировать) FMR модуль чтобы он заработал по шине MTBus не имея контроллера?
RMUmanager вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 15:25   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена FMR

Цитата:
Сообщение от RMUmanager Посмотреть сообщение
День добрый! Вышел из строя модуль FMR он подключен по MTBus к SMH4. Так вот в чем вопрос: Как настроить(сконфигурировать) FMR модуль чтобы он заработал по шине MTBus не имея контроллера?
Он же вышел из строя, его по идее вообще нельзя сконфигурировать. Он нерабочий.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 15:44   #3
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена FMR

Видимо имеется ввиду, взять со склада новый ФМР, сконфигурить его, отправить на объект. Смш4 на складе нет.
coverart сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 15:45   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена FMR

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Видимо имеется ввиду, взять со склада новый ФМР, сконфигурить его, отправить на объект. Смш4 на складе нет.
Ну если так, то никак конфигурировать его не надо. Конфигурация сидит в SMH4. Он её загрузит в FMR при первом подключении. Переключатель адреса только проверить, чтобы в нулях был.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 15:57   #5
RMUmanager
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена FMR

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну если так, то никак конфигурировать его не надо. Конфигурация сидит в SMH4. Он её загрузит в FMR при первом подключении. Переключатель адреса только проверить, чтобы в нулях был.
Сделали именно так, конфиг не подгрузился. SMH не видит FMR
RMUmanager вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 16:01   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена FMR

Цитата:
Сообщение от RMUmanager Посмотреть сообщение
Сделали именно так, конфиг не подгрузился. SMH не видит FMR
Возможно вместе с FMR повредился и порт системной шины на SMH4. Ошибка именно нет связи или всё же несовпадение модели FMR с заданной?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 16:08   #7
RMUmanager
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена FMR

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Возможно вместе с FMR повредился и порт системной шины на SMH4. Ошибка именно нет связи или всё же несовпадение модели FMR с заданной?
Модель FMR 1 в 1 как и вышедшая из строя. Ошибка в системном меню : Нет связи MBus1. На ФМР-ке световой индикации (синий светодиод MR) нет
RMUmanager вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 16:22   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена FMR

Цитата:
Сообщение от RMUmanager Посмотреть сообщение
Модель FMR 1 в 1 как и вышедшая из строя. Ошибка в системном меню : Нет связи MBus1. На ФМР-ке световой индикации (синий светодиод MR) нет
Индикатор питания горит? FMR подключен в боковой порт (COM3) или в порт снизу контроллера? На самом FMR используется СОМ1?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 16:22   #9
RMUmanager
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена FMR

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну если так, то никак конфигурировать его не надо. Конфигурация сидит в SMH4. Он её загрузит в FMR при первом подключении. Переключатель адреса только проверить, чтобы в нулях был.
А не подскажите по каким причинам он может не подгрузить конфиг в ФМР-ку.(не считая выхода из строя COM-порта)


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Индикатор питания горит? FMR подключен в боковой порт (COM3) или в порт снизу контроллера? На самом FMR используется СОМ1?
Индикатор питания горит (i). На ДИНы ФМР-ка реагирует. ФМР-ка(СОМ1, адреса в 0, терминаторы в ОФФ) подключена к СМШ(СОМ3)
RMUmanager вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 17:37   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена FMR

Цитата:
Сообщение от RMUmanager Посмотреть сообщение
А не подскажите по каким причинам он может не подгрузить конфиг в ФМР-ку.(не считая выхода из строя COM-порта)
В контроллер залили другую программу. Других причин нет. Ну или SMH4 сильно плохо где-то внутри, но это незаметно внешне.

Выясняется форматированием и загрузкой программы заново. Если не помогло - порт на 146% мёртв.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024