Встроенный датчик температуры
Здравствуйте, подскажите, как использовать встроенный датчик температуры Trim5? Записал на Trim5 пульт hvac, на пикселе создал программу на конструкторе, вопрос, как теперь в проект пикселя завести значения температуры из трима? В инструкции к Trim5 написано что это сделать можно в smlogix, а как это сделать?
|
12.09.2019, 10:33 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 182
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Встроенный датчик температуры
Цитата:
Однако напомню вам, что куда более честную информацию о климате в помещении даёт датчик, установленный в вытяжном вентканале. Датчик, установленный именно в помещении даёт хороший результат только в "статичных" и малогабаритных помещениях типа спальни, кладовки, коридора площадью до 15м2. И это проблема не Трима, это проблема физического характера, ровно как по 1 сантиметру вашей кожи нельзя составить правильную картину о растительности по всему вашему телу. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
06.12.2019, 20:32 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 4
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Встроенный датчик температуры
Цитата:
Изучая документацию Schneider HVAC, запомнил, что в системах кондиционирования помещений с высокими потолками, 5 и более метров (что чаще всего и встречается в больших помещениях) можно использовать систему регулирования по гистерезису при наличии датчика на уровне нахождения людей. А в случае с датчиком в выт. канале точности в создании температуры воздуха по уставке не будет (по причине того, что датчик в выт. канале завышает показание t по отношению к t ближе к полу) Благодарю. Последний раз редактировалось mafckz, 06.12.2019 в 20:51 |
|
07.12.2019, 04:41 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 182
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Встроенный датчик температуры
Цитата:
Всегда есть примеры для любого типа помещений, когда датчик на уровне головы будет лучше, чем в вытяжке. И обратные примеры тоже всегда есть. Также очень многое зависит от качества выбора места установки датчика. Шнайдер дипломатично "забыл" это упомянуть. Гранды вообще редко делятся знаниями подобного рода. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 07.12.2019 в 04:54 |
|