Добрый день. На программируемом мной контроллере сбрасывались часы реального времени. Извлек батарею, согласно руководству пользователя п 3.12. Напряжение на батарее составило 0,5 В, при этом индикатор системного меню «Оборудование» -> «Информация» -> «Батарея» показывал 100%, при установленной батарее. Я конечно понимаю, что хоть в инструкции и написано про гарантию работы предустановленной батареи, но от брака никто не застрахован. Меня больше смущает показания индикатора батареи 100%, при полностью разряженной батарее и никакой системной аварии.
Такая работа индикатора это неисправность контроллера или системного ПО, или каким то образом он калибруется?

Контроллер S№ 445306
Встроенное ПО 180327-134209
HWAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 11:16   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 батарея

Цитата:
Сообщение от HWAK Посмотреть сообщение
Добрый день. На программируемом мной контроллере сбрасывались часы реального времени. Извлек батарею, согласно руководству пользователя п 3.12. Напряжение на батарее составило 0,5 В, при этом индикатор системного меню «Оборудование» -> «Информация» -> «Батарея» показывал 100%, при установленной батарее. Я конечно понимаю, что хоть в инструкции и написано про гарантию работы предустановленной батареи, но от брака никто не застрахован. Меня больше смущает показания индикатора батареи 100%, при полностью разряженной батарее и никакой системной аварии.
Такая работа индикатора это неисправность контроллера или системного ПО, или каким то образом он калибруется?

Контроллер S№ 445306
Встроенное ПО 180327-134209
Поставьте новую батарею, он откалибруется заново. Похоже, батарея была "севшей" ещё при установке на конвейере...

Если нужен прямо 146% результат, то перед установкой новой батареи сбросьте контроллер в заводские установки и затем отформатируйте его. Это обнулит внутреннюю статистику.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024