Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.12.2015, 09:38   #1
dm.i3
Новичок
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию pixel с электрокалорифером (решено)

Есть на моём объекте приточка с электрокалорифером. Как его точно настроить не понимаю. Суть проблемы такова что в настройках есть только PI составляющие. А они не учитывают время инерционности тэнов. Вычитал что этим управляет дифференциальная составляющая. А её в настройках нет. Калорифер 7 ми ступенчатый. После выключения приточки и при низкой температуре в канале, шарашит 90 % мощности. Когда температура приближается к заданной начинает убавлять ступени. А уже поздно метаться. Он проскакивает мимо уставки. И дальше мимо внутренней защиты калорифера от перегрева. И далее последствия известны. Сброс аварии. А когда канал разогрет поддерживает уже без проблем. Мануала по настройке пикселя с электрическим калорифером я не встречал. Как включить дифференциальную составляющую? Интегральная сгставляющая на 0-ле так как она не помогает а только приводит к разбалансировке. Проверено опытным путём.
dm.i3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 18:26   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel с электрокалорифером

Цитата:
Сообщение от dm.i3 Посмотреть сообщение
После выключения приточки и при низкой температуре в канале, шарашит 90 % мощности. Когда температура приближается к заданной начинает убавлять ступени. А уже поздно метаться. Он проскакивает мимо уставки. И дальше мимо внутренней защиты калорифера от перегрева. И далее последствия известны.

[...]

Интегральная сгставляющая на 0-ле так как она не помогает а только приводит к разбалансировке. Проверено опытным путём.
Ответ на первую часть вопроса у вас содержится во второй его части. Если уж совсем начистоту говорить, без ненужных технарям реверансов, то вам нужно пригласить более опытного коллегу для настройки - это самый наилучший вариант.

Если это невозможно, то первым делом убедитесь, что внутри контроллера программа именно Конструктора, а не какой-нибудь "самопал". Выяснить можно, сравнивая документацию и то, что вы видите на экране контроллера.

Если это именно Конструктор, то:

1) http://segnetics.com/smconstructor_hvac - установить, найти документ к электрокалориферу

2) Там же найти программу "Настройка PID", вдруг поможет

3) http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=964 - пара слов о регулировании и полезная табличка


PS. D-составляющая вам не поможет, при таком поведении объекта, как вы описываете. Кстати, чем чёрт не шутит, поставьте заводские коэффициенты из документации Конструктора.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 02:59   #3
dm.i3
Новичок
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel с электрокалорифером

Я прошел по ссылке в 3 вариание, и узнал что существует программа подбора коэффициентов. Т.е я подключаюсь к прибору запускаю эту программу и она сама вычисляет и подставляет свои правильные коэффициенты?
dm.i3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 09:47   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel с электрокалорифером

Цитата:
Сообщение от dm.i3 Посмотреть сообщение
Я прошел по ссылке в 3 вариание, и узнал что существует программа подбора коэффициентов. Т.е я подключаюсь к прибору запускаю эту программу и она сама вычисляет и подставляет свои правильные коэффициенты?

Вы уже проверили?

Цитата:
Если это невозможно, то первым делом убедитесь, что внутри контроллера программа именно Конструктора, а не какой-нибудь "самопал". Выяснить можно, сравнивая документацию и то, что вы видите на экране контроллера.
Третий пункт нужно смотреть в последнюю очередь, только после первых двух. Именно поэтому он третий, а не первый.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 16:13   #5
dm.i3
Новичок
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel с электрокалорифером

Я подумал что третий пункт самый простой.
dm.i3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 16:49   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel с электрокалорифером

Цитата:
Сообщение от dm.i3 Посмотреть сообщение
Я подумал что третий пункт самый простой.
Самый простой - постскриптум


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024