Скачайте старый лоджик, форматируйте контроллер из него и проверьте работу модема.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.07.2018, 11:21 | #32 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Модем для 2Gi
подскажите версию, плз
|
03.07.2018, 11:32 | #33 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Модем для 2Gi
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.07.2018, 11:47 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Модем для 2Gi
точно - примерно в зиму, ближе к концу, 2017 года. после - уже не помню, использовал я модем или нет.
|
03.07.2018, 11:55 | #35 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Модем для 2Gi
Цитата:
Там как раз две модели работы с модемами. Может и повлияло. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.07.2018, 13:45 | #36 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Модем для 2Gi
Цитата:
546я работает с моим Е1550 одно плохо, программировать приходится тоже из-под 2,37 |
|
30.07.2018, 14:03 | #37 |
Member
Регистрация: Aug 2016
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модем для 2Gi
Возможно ли использовать модем IRZ TU32?
|
30.07.2018, 14:22 | #38 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Модем для 2Gi
Это АТ-модем. Так что невозможно.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
30.07.2018, 21:33 | #39 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Модем для 2Gi
|
31.07.2018, 09:53 | #40 |
Member
Регистрация: Aug 2016
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модем для 2Gi
|
31.07.2018, 10:40 | #41 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Модем для 2Gi
Цитата:
2Gi/SMH4/Trim5 не поддерживают CSD-каналы и управление потоком. Именно поэтому некоторые однопортовые "свистки" не работают. Они не полностью АТ-совместимые, в них управление модемом и связью идёт не через отдельный порт, а как бог на душу положит программерам модуля. Хотя с СМС такие модемы вполне могут работать и я уже который год бьюсь за то, чтобы от таких модемов хотя бы СМС использовать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.07.2018, 10:47 | #42 | |
Member
Регистрация: Aug 2016
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модем для 2Gi
Добавил файл 12d1:1c25 в /etc/usb_modeswitch.d/ таким содержанием(скопировал внутренности с 12d1:1001)
Код:
######################################################## # Huawei mu709 DefaultVendor= 0x12d1 DefaultProduct=0x1c25 TargetClass=0xff CheckSuccess=20 HuaweiMode=1 Как и что еще можно поправить, чтоб ещё и интернет подымался. Добавлено через 6 минут Цитата:
|
|
31.07.2018, 11:17 | #43 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Модем для 2Gi
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.07.2018, 14:57 | #44 | |
Member
Регистрация: Aug 2016
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модем для 2Gi
Цитата:
Код:
# Huawei MU709s-2 Module #Configuration=2 HuaweiNewMode=1 #NoDriverLoading=1 TargetClass=0xff #HuaweiMode=1 #TargetClass=0x02 #StandardEject=1 смс отправляет и принимает. качество сети показывает. На просторах интернета такой конфиг находил: Код:
# Huawei MU709s-2 Module Configuration=0 Код:
modem -> dev/ttyUSB4 и modeminfo -> dev/ttyUSB4 |
|
31.07.2018, 15:05 | #45 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Модем для 2Gi
Это плохо, т.к. порты должны быть разными.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.08.2018, 07:38 | #46 |
Member
Регистрация: Aug 2016
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модем для 2Gi
|
01.08.2018, 10:26 | #47 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Модем для 2Gi
Цитата:
|
|
09.08.2018, 12:49 | #48 | |
Member
Регистрация: Aug 2016
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модем для 2Gi
Цитата:
На данный момент соединение держится уже час без обрывов. |
|