|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.08.2021, 13:59 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ошибка контроллера
Контроллер при загрузке программы выдал следующую ошибку. При этом пропала связь модбас.
Как вернуть в рабочее состояние ? |
26.08.2021, 14:45 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера
По всем адресам и скоростям искали?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.08.2021, 15:27 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ошибка контроллера
Оно какое то время работало и связь была, загрузил отладку - экран пошел волнами , потом ошибка и связь пропала.
Контроллер 2006 г .в. |
26.08.2021, 15:53 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера
какой-нить электролит высох
|
26.08.2021, 16:02 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера
Конечно, как вариант. Питание, кстати, переменное или постоянное? Но меня смущает, что это при загрузке случилось.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.08.2021, 16:18 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ошибка контроллера
24 VDC
Экран волнами -не сам экран, а символы на нем перемещались, как будто меняется адресация в памяти. |
27.08.2021, 17:59 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера
Снимите баратейку, дайте полежать минут 10. Включите питание. Если всё норм, батарейку подключайте при включенном питании. На батарейке должно быть более 3.3В, иначе под замену или вообще не подключайте.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.10.2021, 11:26 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ошибка контроллера
Не помогло (
Последний раз редактировалось Neowise, 04.10.2021 в 11:41 |
04.10.2021, 12:56 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера
По всем адресам искали, включая 0?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
05.10.2021, 10:52 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ошибка контроллера
Связь у него есть оказывается, контроллер находит.
Похоже ядро надо обновить. |
05.10.2021, 11:04 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера
И как так оказалось, подробности расскажете?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 05.10.2021 в 11:41 |
05.10.2021, 11:26 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера
Контроллер 2006 года. Если ядро у него родное, то это что-то типа 235/238 версии. Современные лоджики с ним не работают.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
05.10.2021, 12:20 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ошибка контроллера
|
05.10.2021, 12:40 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера
Ну там да, потребление от батарейки очень маленькое, поэтому до 20 минут иногда может отлёживаться, пока конденсаторы разрядятся. Бывали отдельные случаи и по полдня.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 05.10.2021 в 12:52 |
Благодарность от: |
09.12.2021, 13:34 | #15 |
Новичок
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера
При заливке программы пишет ошибка Logic InstrErr Code-0x0889. Adr.-0x0001215A
На другие ставилась программа без проблем. Если программа с нескольких блоков, то ставится. Что может быть? |
09.12.2021, 13:50 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера
В процессе загрузки программы отключите питание контроллера. Затем включите и напишите версию ядра.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.12.2021, 14:20 | #17 |
Новичок
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера
такое ядро
|
09.12.2021, 14:20 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
09.12.2021, 14:29 | #19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера
Можно этот проект?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
09.12.2021, 14:35 | #20 |
Новичок
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера
вот проект
|
09.12.2021, 14:37 | #21 |
Новичок
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера
проект
|
10.12.2021, 12:29 | #22 |
Новичок
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера
|
10.12.2021, 12:56 | #23 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка контроллера
У меня ваш проект загрузился, но и ядро у меня 244. Думаю, Арсений прав, вы попадаете на неизвестные блоки. Но у вас там не большое разнообразие, можно вычислить экспериментальным путем.
Если я правильно вычислил, попробуйте удалить из проекта блок KEYBOARD. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |