Пытаюсь вникнуть в логику включения контуров в программе из конструктора. Для каждого контура используются два входа: "Пуск/Стоп" и "Авто".
Это два разных Переключателя или один типа "Пуск-Стоп-Авто"?
Просветите пожалуйста.
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 10:48   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переключатель для включения контуров

Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
Пытаюсь вникнуть в логику включения контуров в программе из конструктора. Для каждого контура используются два входа: "Пуск/Стоп" и "Авто".
Это два разных Переключателя или один типа "Пуск-Стоп-Авто"?
Просветите пожалуйста.
Скриншот?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 12:59   #3
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Переключатель для включения контуров

Вот скриншот
Изображения
Тип файла: jpg Аннотация 2020-01-30 115720.jpg (28.7 Кбайт, 90 просмотров)
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 13:16   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переключатель для включения контуров

Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
Вот скриншот
Вы видите мелкий текст над прямоугольничками? Он рассказывает, что там и как. Первый сигнал для контура в целом, второй только для одного насоса, циркуляционного.

В вашем случае, т.к. у вас всего один насос, эти сигналы почти равноценны в случае ГВС.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 13:35   #5
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Переключатель для включения контуров

А в случае радиаторного отопления? Я так понимаю данные входы можно объединить? Или вообще не использовать ЦН Авто?
Система примитивная, отопление двухэтажного коттеджа, готовые смесительные узлы с одним насосом на каждый этаж и ГВС, без контроля протока
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 14:30   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переключатель для включения контуров

Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
А в случае радиаторного отопления? Я так понимаю данные входы можно объединить? Или вообще не использовать ЦН Авто?
Общая концепция всех Конструкторов - если что-то не нужно, просто не трогай это.

Подпитка еcть?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 21:49   #7
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Переключатель для включения контуров

Нет. Все примитивно.
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2020, 11:30   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переключатель для включения контуров

Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
Нет. Все примитивно.
Значит для вас эти сигналы равноценны. Но правильно, конечно же, использовать верхний.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2020, 14:29   #9
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Переключатель для включения контуров

Благодарю
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024