Добрый день!
Подскажите пожалуйста, существует ли возможность отправлять имейлы с SMHG2i?
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 04:10   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Email

Цитата:
Сообщение от ladmin Посмотреть сообщение
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, существует ли возможность отправлять имейлы с SMHG2i?
Штатно - нет.

Но на линукс мейл-клиентов существует множество.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 11:28   #3
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Email

Отпишусь о своём удачном опыте...
Удалось сделать работающее Email-оповещение на SMH4 с помощью пакета sSMTP.
Лёгкий и единственный из всех, что я пробовал, который не потребовал обновления других пакетов.
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 18.01.2018, 11:49   #4
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Email

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
Отпишусь о своём удачном опыте...
Удалось сделать работающее Email-оповещение на SMH4 с помощью пакета sSMTP.
Лёгкий и единственный из всех, что я пробовал, который не потребовал обновления других пакетов.
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2020, 18:32   #5
maks
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Email

Спасибо Crush[Orange] за идею и подсказку, тоже запустил email оповещение.
maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 13:26   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Email

парни, научите, плз, как сделать email-оповещение?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 15:26   #7
maks
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Email

С телефона неудобно, но попробую. Я скачал на компе ssmpt пакет под проц smh4, закинул его в smh4 и установил. Далее настроил ssmpt, там буквально 5мин, инструкций много. Далее в сишной программе формируем строки письма и отправляем его (насколько я помню, можно сокеты использовать, можно popen)
maks вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 03.07.2020, 11:47   #8
Funkoholic
Новичок
 
Регистрация: Jun 2011
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Email

Интересная ведь тема!

Решил проэкспериментировать с предложенным решением.
Нашел в интернатах самый старый пакет ssmtp в репозиториях Debian, скопировал его в контроллер 2Gi, стал устанавливать, но там зависимости... Не пошло что-то.
Может быть, подскажите куда глядеть? Как установить этот пакет на контроллер SMH2Gi?
Я в этом деле совсем пока новичок.

Вот что написано в Putty, когда я устанавливаю
Код:
login as: root
root@192.168.0.213's password:
root@192.168.0.213:~# cd /etc/
root@192.168.0.213:/etc# install ssmtp_2.64-8_armel.deb
Installing ssmtp (2.64-8) to root...
Collected errors:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for ssmtp:
 *      libc6 (>= 2.11) *       libgnutls-openssl27 (>= 3.0-0) *        debconf | debconf-2.0 *
 * opkg_install_cmd: Cannot install package ssmtp.
WorkingDone
root@192.168.0.213:/etc#
Funkoholic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 19:16   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Email

У меня 2Gi под рукой сейчас нет, пробовал на SMH4. Я воспользовался этой темой для добавления репозиториев дебиан, потом ввел

Код:
sudo apt-get install ssmtp
Ошибок не получил, попробуйте.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 14.07.2020 в 11:34
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.07.2020, 10:42   #10
Funkoholic
Новичок
 
Регистрация: Jun 2011
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Email

Отлично! Выглядит как решение моего вопроса.
Только вот с первого же пункта у меня затык. Видимо в 2Gi список репозиториев находится где-то в другом месте.
Код:
root@192.168.0.213:~# cp -f /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_bak
cp: cannot stat `/etc/apt/sources.list': No such file or directory
вообще нет такой директории ../apt/
Funkoholic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 12:59   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Email

А вы пробовали свой деб устанавливать с помощью лоджика - поиск и диагностика - обновить? Другие пакеты пробовали устанавливать, возможно с вашим что-то не так?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 15:50   #12
Funkoholic
Новичок
 
Регистрация: Jun 2011
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Email

Пробовал устанавливать обновления из лоджика. Лоджик зависает. Но видимо обновления на сам контроллер все-таки устанавливаются, т.к. после этого я уже на контроллере выбираю обновить ПО и через интернет устанавливаются новые обновления.
Попробовал таким же образом установить пакет ssmtp. Результат такой же, контроллер перезагружается и продолжает работать, а лоджик на компьютере зависает, так и не выдав сообщения об успешном обновлении. Где искать этот пакет на контроллере не знаю, в папке /etc/ его нет.
Funkoholic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 16:26   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Email

Цитата:
Сообщение от Funkoholic Посмотреть сообщение
Где искать этот пакет на контроллере не знаю, в папке /etc/ его нет.
Ну .deb всегда можно открыть 7Zip-ом и посмотреть куда и что он ставит.

P.S. Попробовал - картина аналогичная. На контроллере файлов не увидел.

Последний раз редактировалось ATS, 07.07.2020 в 16:53
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2020, 16:26   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Email

У вас предполагается серийная задача или разовая? Насколько стоит разбирать этот случай на контроллере, который уже не выпускается?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2020, 17:51   #15
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Email

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У вас предполагается серийная задача или разовая? Насколько стоит разбирать этот случай на контроллере, который уже не выпускается?
это как в том меме про очень интересно... но ничего не понятно..

можно ли разобрать пример полностью "отправка сообщения по емылу с нуля" так сказать, но уже на выпускаемых контроллерах Trim к примеру... А то у меня с модемами проблема , а дядя на интернетовской фабрике работает и у меня проводного интернета просто завались
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2020, 18:07   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Email

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
это как в том меме про очень интересно... но ничего не понятно..

можно ли разобрать пример , но уже на выпускаемых контроллерах Trim к примеру... А то у меня с модемами проблема , а дядя на интернетовской фабрике работает и у меня проводного интернета просто завались
На примере трима, можно начать с подключения к нему по ssh, далее

Цитата:
Я воспользовался этой темой для добавления репозиториев дебиан, потом ввел
и

Код:
sudo apt-get install ssmtp
Дальше нужно настроить клиента на вашу почту и сделать тестовую отправку письма.

Вторым шагом я вижу взаимодействие ssmtp с лоджиком через shared memory.

Попробуйте первый шаг выполнить.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 14.07.2020 в 11:34
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2020, 10:49   #17
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Email

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
На примере трима, можно начать с подключения к нему по ssh, далее



и

Код:
sudo apt-get install ssmtp
Дальше нужно настроить клиента на вашу почту и сделать тестовую отправку письма.

Вторым шагом я вижу взаимодействие ssmtp с лоджиком через shared memory.

Попробуйте первый шаг выполнить.
Танцы с бубном помогли отправить тестовое сообщение ...

Давайте следующий шаг
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 12:55   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Email

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Танцы с бубном помогли отправить тестовое сообщение ...

Давайте следующий шаг
Пока предлагаю изучить документацию к 2Gi, думаю на основе этого toolchain можно сделать проект на c++ для SMH4. Когда у меня появится пример, я его сюда приложу.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2020, 11:44   #19
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Email

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Пока предлагаю изучить документацию к 2Gi, думаю на основе этого toolchain можно сделать проект на c++ для SMH4. Когда у меня появится пример, я его сюда приложу.
Просто я думал вы подскажете механизм работы с SMConfig

а так как вы предложили Все срослось!!! отравляет необходимый текст. В принципе можно даже отправлять смс при отсутствии модема... но это уже другая история...
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2020, 12:06   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Email

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Просто я думал вы подскажете механизм работы с SMConfig
Вот тут я вас не понял, или имелось ввиду shared memory?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2020, 16:46   #21
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Email

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вот тут я вас не понял, или имелось ввиду shared memory?
В MSConfig есть вкладка оповещение, в которой создаются правила отправки толо или иного текста... Судя по всему при определенном значении тригера создается команда модему на отправку текста с переменными ..

Так вот думал что может быть покажете где хранится этот файл с правилами и механизм взаимодействия с ним
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2020, 17:03   #22
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Email

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
В MSConfig есть вкладка оповещение, в которой создаются правила отправки толо или иного текста... Судя по всему при определенном значении тригера создается команда модему на отправку текста с переменными ..

Так вот думал что может быть покажете где хранится этот файл с правилами и механизм взаимодействия с ним
Это СМС-оповещения, нам оно здесь не нужно.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2020, 17:48   #23
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Email

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Это СМС-оповещения, нам оно здесь не нужно.
Ну а кто мешает добавить вкладку email оповещение

или использовать данные из СМС-оповещения
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2021, 06:43   #24
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Email (решено)

извините пожалуйста а можно хотя бы пример взаимодействие ssmtp с лоджиком через shared memory.
очень хочется попробовать привязать почту к отправке аварий
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 11:22   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Email (решено)

Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
извините пожалуйста а можно хотя бы пример взаимодействие ssmtp с лоджиком через shared memory.
очень хочется попробовать привязать почту к отправке аварий
Я смогу его сделать в свободное время, но мне кажется не в ближайшее(


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 17:16   #26
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Email (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я смогу его сделать в свободное время, но мне кажется не в ближайшее(
Мне очень очень надо могу доже обсудить вознаграждение)
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 18:03   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Email (решено)

Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
Мне очень очень надо могу доже обсудить вознаграждение)
Проблема не в этом)
Было бы сейчас свободное время, я бы и бесплатно в этом покопался, но вдруг ваше предложение примут другие пользователи.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2021, 02:18   #28
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Email (решено)

Ну тогда тема актуальная кто может помочь пишите пожалуйста в личку
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024