Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 08.12.2020, 18:36   #1
rencom
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию управление 50 частотниками

Есть задача управлять 50 частотниками .
Всё тривиально , пуск остановка , регулировка скорости .
Но требование жёсткое , регулировка скорости переменными резисторами .
Всё на одном пульте собрано компактно.
Как и в какой контроллере найти 50 аналоговых входов
Или как то про другому можно ?
У кого какие мысли есть , подскажите ?
rencom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2020, 18:42   #2
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

trim+ FMR + 100500 MRL
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2020, 19:50   #3
rencom
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

Как вариант ...
А вообще какие нибудь контроллеры бывают с десятками входов аналоговых ?
rencom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 05:06   #4
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

Цитата:
Сообщение от rencom Посмотреть сообщение
А вообще какие нибудь контроллеры бывают с десятками входов аналоговых ?
Так большинство промышленных контроллеров состоят из процессора и к ним присоединяются модули ввода/вывода столько, сколько вам нужно (с ограничениями конечно). Если такое жесткое требование по заданию частоты, то зачем вообще потенциометры заводить на контроллер? Почему сразу напрямую их к ПЧ не посадить? А если обратная связь нужна, то проще, наверное, их в сеть ModBUS объединить.
mihanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 10:59   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

Цитата:
Сообщение от rencom Посмотреть сообщение
Есть задача управлять 50 частотниками .
Всё тривиально , пуск остановка , регулировка скорости .
Но требование жёсткое , регулировка скорости переменными резисторами .
Всё на одном пульте собрано компактно.
Как и в какой контроллере найти 50 аналоговых входов
Или как то про другому можно ?
У кого какие мысли есть , подскажите ?
Matrix-1020 + 3 штуки FMR-1010. Например. Но я поддерживаю мысль, что потенциометрры завести сразу на ПЧ, а контроллером вычитывать задание по Modbus, если его нужно видеть и как-то обрабатывать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 16:22   #6
rencom
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Matrix-1020 + 3 штуки FMR-1010. Например. Но я поддерживаю мысль, что потенциометрры завести сразу на ПЧ, а контроллером вычитывать задание по Modbus, если его нужно видеть и как-то обрабатывать.
15 км кабеля почти получается .
rencom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 16:46   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

Цитата:
Сообщение от rencom Посмотреть сообщение
15 км кабеля почти получается .
Это какого?
Цифра ни о чем.

Цитата:
Всё тривиально , пуск остановка , регулировка скорости .
Но требование жёсткое , регулировка скорости переменными резисторами .
Всё на одном пульте собрано компактно.
Постановка задачи вообще нечеткая. 50 частотников в одном месте или разнесены?
Если и ими управлять по аналогу то еще и 50 выходов понадобится.

И зачем управлять именно переменными резисторами?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 17:20   #8
rencom
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это какого?
Цифра ни о чем.



Постановка задачи вообще нечеткая. 50 частотников в одном месте или разнесены?
Если и ими управлять по аналогу то еще и 50 выходов понадобится.

И зачем управлять именно переменными резисторами?
50 частотников в одном месте .
Вперёд , назад , регулировка скорости , авария . Вот и набегает проводов .
С монтажом - сложности .
А пару rs485 заметно проще протянуть .

Зачем управлять , вопрос к заказчику . Они там странные .
Я бы сделал проще , но хотят именно так .
rencom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 18:13   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

Цитата:
Сообщение от rencom Посмотреть сообщение
50 частотников в одном месте .
Вперёд , назад , регулировка скорости , авария . Вот и набегает проводов .
С монтажом - сложности .
Задачка веселей становится.

Цитата:
Всё на одном пульте собрано компактно.
Что за пультик-то?

Переменнички, тумблеры/кнопочки, лампочки.
Вот уже и DI/DO нарастают.

Цитата:
А пару rs485 заметно проще протянуть.
Это понятно. Частотники как управляться будут?

Цитата:
Зачем управлять , вопрос к заказчику . Они там странные .
Зачем это точно их дело.
Повторюсь - зачем управлять именно переменными резисторами?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 19:44   #10
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

Цитата:
Сообщение от rencom Посмотреть сообщение
Есть задача управлять 50 частотниками .
Всё тривиально , пуск остановка , регулировка скорости .
Но требование жёсткое , регулировка скорости переменными резисторами .
Всё на одном пульте собрано компактно.
Как и в какой контроллере найти 50 аналоговых входов
Или как то про другому можно ?
У кого какие мысли есть , подскажите ?
Если пульт собран то сигнетикс то тут каким боком?
или вы хотите лампочки еще на панели нарисовать.
Я бы попробовал по RS или езернет. возможно модули дискретные поставил возле частотников.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 20:14   #11
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

я так подозреваю, что пульт сейчас представляет из себя просто панель с 50 резисторами, и возможно переключателями вперед/назад.
Но тут есть одна загвоздка, а хватит ли скорости в 115200, чтобы обеспечивать передачу данных и контроль такого количества частотников. что-то я сомневаюсь. тем более если они разнесены в пространстве, то не факт что на 115200 все заведется.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 22:20   #12
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

Изображения
Тип файла: jpg Пульт бога.jpg (132.0 Кбайт, 390 просмотров)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 22:33   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение

Да это планетарий! Однако!

Судя по фото пульту больше сорока лет. И что там за частотники, если не секрет?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 23:19   #14
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
я так подозреваю, что пульт сейчас представляет из себя просто панель с 50 резисторами, и возможно переключателями вперед/назад.
Но тут есть одна загвоздка, а хватит ли скорости в 115200, чтобы обеспечивать передачу данных и контроль такого количества частотников. что-то я сомневаюсь. тем более если они разнесены в пространстве, то не факт что на 115200 все заведется.
Много вы встречали частотников со скоростью 115200??
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 23:33   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

Ну да - Минский планетарий.

Тогда ему видимо даже больше 50-ти. Что-то сомнения гложут насчет частотников.

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Много вы встречали частотников со скоростью 115200??
Да MODICON тогда ещё Modbus не придумал.

Последний раз редактировалось ATS, 09.12.2020 в 23:47
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 10:59   #16
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

Цитата:
Сообщение от rencom Посмотреть сообщение
15 км кабеля почти получается .
Я, наверное, понял мысль автора. Вы хотите собрать уставки по ПЧ в одном щите на ПЛК (от потенциометров), а затем уже с ПЛК отправлять сигналы управления и задания частоты на ПЧ по сети (к примеру Modbus), чтобы сэкономить на прокладке контрольных кабелей до ПЧ?

Если так, то Арсений уже предложил вариант на матриксе. Я бы еще панельку Weintek к этому добавил побольше.
mihanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 12:22   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

Цитата:
Сообщение от mihanic Посмотреть сообщение
Я бы еще панельку Weintek к этому добавил побольше.
Это еще зачем? Чтобы было?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 12:37   #18
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это еще зачем? Чтобы было?
Мониторить состояние 50 ПЧ. Потому что чисто визуально по лампочкам или еще как трудновато следить за состоянием 50 объектов. Ну это конечно от ТЗ зависит, а мы его не видели.
mihanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 12:49   #19
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

Цитата:
Сообщение от rencom Посмотреть сообщение
Есть задача управлять 50 частотниками .
Всё тривиально , пуск остановка , регулировка скорости .
Но требование жёсткое , регулировка скорости переменными резисторами .
Всё на одном пульте собрано компактно.
Как и в какой контроллере найти 50 аналоговых входов
Или как то про другому можно ?
У кого какие мысли есть , подскажите ?
ну у меня был опыт замены старого дисп.пункта на новый.
поставил комп, в мастерскаде нарисовал панельку с кнопками и крутилками и по модбасу раздал все на мдвв овеновские расбросанные по зданию.
как вариант.
а для планетария можно наверняка составить всякие разные сценарии и активировать их кнопками.
да и честно говоря нахрена нужны планетарии с 50 пч в 21м веке когда любых и всяких проекторов хоть опой ешь. и софта наверняка написано-переписано горы.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 12:55   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

Цитата:
Сообщение от mihanic Посмотреть сообщение
Мониторить состояние 50 ПЧ. Потому что чисто визуально по лампочкам или еще как трудновато следить за состоянием 50 объектов. Ну это конечно от ТЗ зависит, а мы его не видели.
А есть ли там ПЧ? Я не уверен.
Древность еще та.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да и честно говоря нахрена нужны планетарии с 50 пч в 21м веке когда любых и всяких проекторов хоть опой ешь. и софта наверняка написано-переписано горы.
Однозначно куча. Но видимо антиквариату хочется.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2020, 18:27   #21
alexprophet
Member
 
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

А если вместо резисторов использовать энкодеры на дискретных входах? И дисплей для индикации уставки.
alexprophet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 02:14   #22
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

да они разорятся на энкодерах! резисторы вполне себе недорогие, особенно, если взять на али. цена там явно в 5 раз дешевле, чем тут.
А, нет в 10 раз....
даже с учетом коммерческой легализации будет адекватный ценник.

Последний раз редактировалось Bayk, 14.12.2020 в 02:25
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 03:14   #23
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

Да ладно EC11 кучками
Их и в розницу по полтиннику полно. Вопрос зачем?

ТС ушел в тину. Есть ли смысл копья ломать?

Последний раз редактировалось ATS, 14.12.2020 в 03:33
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 08:53   #24
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да ладно EC11 кучками
Их и в розницу по полтиннику полно. Вопрос зачем?

ТС ушел в тину. Есть ли смысл копья ломать?
и как их обработать на плк, не имея соответствующей пары DI?

да и если бы они и были, модуль с сотней пар таких DI врядли обойдётся дешевле модуля с полусотней AI, и это не считая монтажа..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 10:43   #25
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
и как их обработать на плк, не имея соответствующей пары DI?
Это было про цену.
Крутилки-вертелки вообще ни к чему.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 13:01   #26
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

Нет, если бы китайцы лепили бы ручные энкодеры в корпус 22мм, То энкодеры были бы выгоднее, поскольку 2 дискретных входа значительно дешевле 1 аналогового. А на энкодеры ещё и кнопка есть тогда бы можно было заранее выставить нужную скорость и применить её нажатием. Ну или пуск-стоп сделать. Вот и минус 50 тумблеров
Но я такой прелести не нашел. Только отдельные макету с энкодером. А промка должн оставаться промкой. Тоесть все должно лезть в 22 дырку. А если нет, то тогда надо отдельно сертифицировать и делать новое устройство " управления планетарием" а не собирать его на промышленных элементах.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 09:14   #27
rencom
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Задачка веселей становится.

Повторюсь - зачем управлять именно переменными резисторами?
Чтоб на ощупь в темноте выставлять скорость .
Поэтому энкодеры не подходят .
там ещё по 50 кнопок вверх и 50 вниз . )

Не планетарий это .
Это сцена ,управление штанкетами , фермами , софитами .

Решение в виде такого пульта странное ( есть готовые по DMX 512 работающие )
Но вот хотят так
rencom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 11:02   #28
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

Цитата:
Сообщение от rencom Посмотреть сообщение
Есть задача управлять 50 частотниками .
Всё тривиально , пуск остановка , регулировка скорости .
Но требование жёсткое , регулировка скорости переменными резисторами .
Всё на одном пульте собрано компактно.
Как и в какой контроллере найти 50 аналоговых входов
Или как то про другому можно ?
У кого какие мысли есть , подскажите ?
Задача легкая.
Частотники с MODBUS TCP (например TOSHIBA Tosvert vf-as3), модули ввода вывода MODBUS TCP ICPCON ET-7017-10 В режиме с общей точкой 20 каналов 3 шт. Для дискретных входов ET-7051 - 16 входных каналов, свич, питание с резервированием. У частотников vf-as3 есть web интерфейс для настройки и мониторинга.
Такт опроса + обработки 100 мс легко получить.
Пример:
20 регуляторов
В примере отклик до 200 мс, цикл опроса регуляторов 500 мс
Отклик длиннее 100 мс, тем более в темноте, человек очень плохо будет воспринимать.
С 485 интерфейсом нужно точно считать. На первый взгляд в 100 мс не уложиться.
Изображения
Тип файла: jpg Настройки ПЧ2.jpg (140.4 Кбайт, 43 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 11:14   #29
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление 50 частотниками

Цитата:
Сообщение от rencom Посмотреть сообщение
Есть задача управлять 50 частотниками .
Как и в какой контроллере найти 50 аналоговых входов
Или как то про другому можно ?
У кого какие мысли есть , подскажите ?
В одной задаче применял энкодер многооборотный +
модуль интерфейса ЛИР-919Д с MODBUS TCP.
Но это суперточное, долговечное и очень дорогое решение.
Энкодер получился около 35000 руб, преобразователь около 9000 руб.
Зато отклик менее 10 мс. Вращается мягко на подшипниках, износа нет.
Передача сигнала оптическим способом (или магнитным в зависимости от модели)
Есть китайские аналоги около 1000 руб. Есть разнообразие плат сбора информации. Это все из управления станками.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024