По умолчанию Подключение датчиков модуля FMR в среде SMLogix (решено)

К модулю FMR-1021 физический подключены датчики температуры и влажности 4-20мА. В среде SMLogix не получается подключить их к макросу. Прошу посмотреть и показать мою ошибку. Заранее благодарен.
LexxTagan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 13:18   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчиков модуля FMR в среде SMLogix

Цитата:
Сообщение от LexxTagan Посмотреть сообщение
К модулю FMR-1021 физический подключены датчики температуры и влажности 4-20мА. В среде SMLogix не получается подключить их к макросу. Прошу посмотреть и показать мою ошибку. Заранее благодарен.
Я удалил ваш файл. Причина - нет описания проблемы.

Покажите скриншотом конкретное место. Вот прямо поставьте вход FMR рядом с макросом, чтобы видны были оба. И делайте скриншот. Напишите вход макроса, к которому подключаетесь.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 13:25   #3
LexxTagan
Новичок
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчиков модуля FMR в среде SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я удалил ваш файл. Причина - нет описания проблемы.

Покажите скриншотом конкретное место. Вот прямо поставьте вход FMR рядом с макросом, чтобы видны были оба. И делайте скриншот. Напишите вход макроса, к которому подключаетесь.
Вот скриншот.
Изображения
Тип файла: png Test.png (33.3 Кбайт, 364 просмотров)
LexxTagan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 13:33   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчиков модуля FMR в среде SMLogix

Цитата:
Сообщение от LexxTagan Посмотреть сообщение
Вот скриншот.
Замените макрос датчика на TermoSensor_2G_v3.2m(lite).msl

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 14:14   #5
LexxTagan
Новичок
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчиков модуля FMR в среде SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Замените макрос датчика на TermoSensor_2G_v3.2m(lite).msl

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467
Я прошу прощения, но в описании макроса написано "
2010/02/21 - версия 3.0 lite для линейных датчиков RTD PTC и экспоненциальных NTC Используется с SMH-2G *НЕ* в режиме совместимости, не подходит для SMH2010 и Pixel"

У меня контроллер pixel 2511-02
Я конечно попробовал его подключить значения температуры показывает не верное.
LexxTagan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 14:26   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчиков модуля FMR в среде SMLogix

Цитата:
Сообщение от LexxTagan Посмотреть сообщение
У меня контроллер pixel 2511-02
У вас вообще не контроллер, у вас FMR. Вы же с его входами работаете, а не с входами Pixel.



Цитата:
Сообщение от LexxTagan Посмотреть сообщение
Я конечно попробовал его подключить значения температуры показывает не верное.
Скриншот?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 14:35   #7
LexxTagan
Новичок
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчиков модуля FMR в среде SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Скриншот?
Во в режиме отладки по факту на входе есть сигнал

Фактическая температура 13,5 С
Изображения
Тип файла: png 123.png (23.3 Кбайт, 175 просмотров)
Тип файла: png 234.png (45.8 Кбайт, 154 просмотров)
LexxTagan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 14:45   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от LexxTagan Посмотреть сообщение
Во в режиме отладки по факту на входе есть сигнал

Фактическая температура 13,5 С
Приложите документацию к вашему датчику. То, что вы видите в отладке FMR - это ток, который случайно или неслучайно совпал с температурой.

Про отладку Пикселя забудьте, в этом случае обмена данными с FMR нет.

Цитата:
Сообщение от LexxTagan Посмотреть сообщение
значения температуры показывает не верное.
Кроме этих слов у вас есть конкретное число, которые вы видели на экране контроллера?

Что температуру показывает не ту, что надо - это естественно, вы же ничего не настраивали.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 14:52   #9
LexxTagan
Новичок
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчиков модуля FMR в среде SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Приложите документацию к вашему датчику. То, что вы видите в отладке FMR - это ток, который случайно или неслучайно совпал с температурой.

Про отладку Пикселя забудьте, в это случае обмена данными с FMR нет.
Паспорт на датчик

Если я подключаю к основному экрану как на скриншоте то показывает он правильно.
Изображения
Тип файла: png 345.png (15.8 Кбайт, 144 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf re_dvt03_te.pdf (902.9 Кбайт, 61 просмотров)
LexxTagan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 15:10   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчиков модуля FMR в среде SMLogix

Цитата:
Сообщение от LexxTagan Посмотреть сообщение
Если я подключаю к основному экрану как на скриншоте то показывает он правильно.
Если все отмасштабировали в FMR то зачем вам вообще макросы датчиков?
Сформируйте ошибки сами. а сигналы напрямую.

По первой картинке вам и FMR без надобности.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 15:22   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчиков модуля FMR в среде SMLogix

Цитата:
Сообщение от LexxTagan Посмотреть сообщение
Паспорт на датчик
Хорошо, если быстрое разрешение вопроса вам не требуется, продолжим завтра. Это паспорт не на датчик, а на семейство датчиков. Какой именно у вас датчик я не вижу. До завтрашнего дня, прошу вас, предоставьте всю важную информацию по вашему проекту.



Цитата:
Сообщение от LexxTagan Посмотреть сообщение
Если я подключаю к основному экрану как на скриншоте то показывает он правильно.
Я бы пока не был так категоричен. Согласно паспорту, сейчас просто повезло, что вы в точке, когда ток совпадает с температурой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 12.12.2019 в 15:39
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 16:22   #12
LexxTagan
Новичок
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчиков модуля FMR в среде SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Хорошо, если быстрое разрешение вопроса вам не требуется, продолжим завтра. Это паспорт не на датчик, а на семейство датчиков. Какой именно у вас датчик я не вижу. До завтрашнего дня, прошу вас, предоставьте всю важную информацию по вашему проекту.



ДВТ–03.TЭ исполнение Н1 - 2 шт, EE16-FT6 - 2 шт, Pt1000 4 шт.

контроллер pixel 2511-02 + Модуль MR - 0810-01-0 + Модуль MR - 0602-00-0 + FMR - 1021-10-0
Вложения
Тип файла: pdf BA_EE16_02.pdf (65.3 Кбайт, 49 просмотров)
LexxTagan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 18:03   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчиков модуля FMR в среде SMLogix

Цитата:
Сообщение от LexxTagan Посмотреть сообщение
ДВТ–03.TЭ исполнение Н1 - 2 шт, EE16-FT6 - 2 шт, Pt1000 4 шт.
контроллер pixel 2511-02 + Модуль MR - 0810-01-0 + Модуль MR - 0602-00-0 + FMR - 1021-10-0
Лучше бы файлик конфигурации FMR кинули. Явно по AIN3-6 что-то намасштабировано. Макросами TermoSensor_2G_v3.2m(lite).msl вполне можно было пользоваться, но тогда нужно брать каналы /AINx/Raw с FMR и масштабировать входами min/max
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 20:29   #14
LexxTagan
Новичок
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчиков модуля FMR в среде SMLogix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Лучше бы файлик конфигурации FMR кинули. Явно по AIN3-6 что-то намасштабировано. Макросами TermoSensor_2G_v3.2m(lite).msl вполне можно было пользоваться, но тогда нужно брать каналы /AINx/Raw с FMR и масштабировать входами min/max
Вот файлик конфигурации
Вложения
Тип файла: rar FMR-1021-10-0_520563_ШУ2.rar (741 байт, 60 просмотров)
Тип файла: map 2__2.map (8.4 Кбайт, 40 просмотров)
LexxTagan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 11:41   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчиков модуля FMR в среде SMLogix

В вашем файле отмасштабированы АИН2 и АИН3. Беру во внимание только последние скрин, т.к. в предыдущих что-то совсем напутано, АИН8 у вас с машстабом 4-20, в отладке вы наблюдали ток, а не температуру.

Какие конкретно датчики с какими диапазонами к каким входам подключены? Для полноты картины можете приложить проект SMlogix и схему щита.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 12:11   #16
LexxTagan
Новичок
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчиков модуля FMR в среде SMLogix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В вашем файле отмасштабированы АИН2 и АИН3. Беру во внимание только последние скрин, т.к. в предыдущих что-то совсем напутано, АИН8 у вас с машстабом 4-20, в отладке вы наблюдали ток, а не температуру.

Какие конкретно датчики с какими диапазонами к каким входам подключены? Для полноты картины можете приложить проект SMlogix и схему щита.
Илья а можно вашу почту? так будет проще файлы перекинуть. Спасибо
LexxTagan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 12:21   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчиков модуля FMR в среде SMLogix

Цитата:
Сообщение от LexxTagan Посмотреть сообщение
Илья а можно вашу почту? так будет проще файлы перекинуть. Спасибо
support @ segnetics . com


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 14:17   #18
LexxTagan
Новичок
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчиков модуля FMR в среде SMLogix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
support @ segnetics . com
Я отправил Вам на почту файлики и описание датчиков
LexxTagan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 15:18   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчиков модуля FMR в среде SMLogix

Цитата:
Сообщение от LexxTagan Посмотреть сообщение
Я отправил Вам на почту файлики и описание датчиков
По файлу конфигурации:

У вас стоит задержка до безопасного состояния 500мс, а период опроса 1000мс - это неправильно, если бы вы пробовали замкнуть выхода на длительное время, то могли столкнуться с "миганием" выходов. Видимо вы используете ранние версии софта -> вам НЕОБХОДИМО установить последний конфигуратор https://segnetics.com/fmr, прошить из под него блок, создать новую конфигурацию и зашить ее в ФМР.


По проекту SMLogix:

На будущее, полезно использовать блок Slave(link) для контроля связи.

Не стоило так извращаться на проектом и тянуть связи через весь проект, для этого есть именованные связи.

Не стоило тащить переменные к основному экрану и привязывать их так, лучше верните проект к изначальному виду, а дальше можете пойти двумя путями, первый вам написал Арсений - использовать другой макрос, но с входами AIN(RAW). Если хотите с преобразованными значениями работать, то можно так https://forum.segnetics.com/showpost...45&postcount=2.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 13.12.2019, 16:35   #20
LexxTagan
Новичок
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчиков модуля FMR в среде SMLogix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
По файлу конфигурации:

У вас стоит задержка до безопасного состояния 500мс, а период опроса 1000мс - это неправильно, если бы вы пробовали замкнуть выхода на длительное время, то могли столкнуться с "миганием" выходов. Видимо вы используете ранние версии софта -> вам НЕОБХОДИМО установить последний конфигуратор https://segnetics.com/fmr, прошить из под него блок, создать новую конфигурацию и зашить ее в ФМР.


По проекту SMLogix:

На будущее, полезно использовать блок Slave(link) для контроля связи.

Не стоило так извращаться на проектом и тянуть связи через весь проект, для этого есть именованные связи.

Не стоило тащить переменные к основному экрану и привязывать их так, лучше верните проект к изначальному виду, а дальше можете пойти двумя путями, первый вам написал Арсений - использовать другой макрос, но с входами AIN(RAW). Если хотите с преобразованными значениями работать, то можно так https://forum.segnetics.com/showpost...45&postcount=2.
Большое спасибо все получилось
LexxTagan вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024