Только купил свой первый контроллер и мне так "повезло"?

Проблема с дискретным входом на новом 2Gi:
https://youtu.be/IK0xMGsQO1M
Одинаково с перемычкой и без.

SmLogix последний 3.27.0373
Режим отладки роли не играет.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.05.2016 в 11:22
Yogurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 10:13   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от Yogurt Посмотреть сообщение
Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
Ну со входом как раз проблемы не видно... Он работает.
Время тика какое?
Или там постоянно замкнуто было?
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 10:20   #3
Yogurt
Новичок
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну со входом как раз проблемы не видно... Он работает.
Время тика какое?
Ну если он показывает погоду на луне, у меня как-то язык не поворачивается сказать, что он работает.
К нему ничего не подключено.
Время тика на видео 100мс. Пробовал при 30мс, - без разницы.
Yogurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 10:39   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от Yogurt Посмотреть сообщение
Ну если он показывает погоду на луне
Да нет- просто смотрел краем глаза. Это совмещенный вход-выход.
И не факт что в Лоджике Вы правду видите.
Киньте вход на индикатор led0 нагляднее будет.
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 11:00   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да нет- просто смотрел краем глаза. Это совмещенный вход-выход.
И не факт что в Лоджике Вы правду видите.
Киньте вход на индикатор led0 нагляднее будет.
Ну он же не должен так скакать. Если я на поляну вытаскиваю вход - то выход я использовать не могу. И почему тогда DO1 у него не пляшет? И при замкнутой перемычке выход с фильтра не меняется.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 11:22   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 071
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от Yogurt Посмотреть сообщение
Только купил свой первый контроллер и мне так "повезло"?

Проблема с дискретным входом на новом 2Gi:
https://youtu.be/IK0xMGsQO1M
Одинаково с перемычкой и без.

SmLogix последний 3.27.0373
Режим отладки роли не играет.
Приложите ваш проект, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 11:24   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ну он же не должен так скакать. Если я на поляну вытаскиваю вход - то выход я использовать не могу. И почему тогда DO1 у него не пляшет? И при замкнутой перемычке выход с фильтра не меняется.
И скакать не должен и выбирается программно. Просто не вполне верю режиму отладки - всякое видел.
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 11:39   #8
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И скакать не должен и выбирается программно. Просто не вполне верю режиму отладки - всякое видел.
Я это наблюдал у топикстартера сам лично по тимвьюверу.
Хотя может действительно вывести на экран и лампочкой заставить поморгать

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Приложите ваш проект, пожалуйста.
У него это на этом контроллере в любом проекте работало.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.05.2016 в 12:03
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 12:02   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 071
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
У него это на этом контроллере в любом проекте работало.
Взятый со склада контроллер на 373 лоджике показал нормальную работу. Учитывая, что входы и выходы тестируются на 100% всех контроллеров, нужно для начала поискать программную проблему.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 12:06   #10
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Взятый со склада контроллер на 373 лоджике показал нормальную работу. Учитывая, что входы и выходы тестируются на 100% всех контроллеров, нужно для начала поискать программную проблему.
Контроллер ему пришел дня 3 назад, смлоджик 3.27, скачал он его 13.05.2016 г. Пробовали пустой проект с одним входом - та же история.
Честно говоря, версию Software не проверяли (понадеялись на то, что так как он пришел 3 дня назад - версия там последняя).
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 12:10   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 071
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Контроллер ему пришел дня 3 назад, смлоджик 3.27, скачал он его 13.05.2016 г. Пробовали пустой проект с одним входом - та же история.
Честно говоря, версию Software не проверяли (понадеялись на то, что так как он пришел 3 дня назад - версия там последняя).
Обновитесь с интернета через системное меню. На всякий случай.

И нужно проверить, работает ли DOUT2.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 22:08   #12
sidkurt
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Недавно пришёл и нам контроллер с точно такой же проблемой. Первый дискретный постоянно мигает. И это физическое мигание. Проверили через выход контроллера. А остальные дискреты входа вообще не реагируют на изменения состояния. При этом потенциал на дискетах 5 вольт у всех. Интерфейс и выходы при этом работают без проблем. Обновления софта контроллера не помогло. Версия лоджика последняя. Ибо в ожидании трима сейчас. Программа записанная в контр. значения не имеет.

Последний раз редактировалось sidkurt, 17.05.2016 в 22:19
sidkurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 07:22   #13
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от sidkurt Посмотреть сообщение
Недавно пришёл и нам контроллер с точно такой же проблемой. Первый дискретный постоянно мигает. И это физическое мигание. Проверили через выход контроллера. А остальные дискреты входа вообще не реагируют на изменения состояния. При этом потенциал на дискетах 5 вольт у всех. Интерфейс и выходы при этом работают без проблем. Обновления софта контроллера не помогло. Версия лоджика последняя. Ибо в ожидании трима сейчас. Программа записанная в контр. значения не имеет.
Видимо опять брак проскочил. Арсений же говорил что в новых контроллерах проблем не будет - все тестируется и проверяется. Пичаль.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 09:33   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 071
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от sidkurt Посмотреть сообщение
Недавно пришёл и нам контроллер с точно такой же проблемой. Первый дискретный постоянно мигает. И это физическое мигание. Проверили через выход контроллера. А остальные дискреты входа вообще не реагируют на изменения состояния. При этом потенциал на дискетах 5 вольт у всех. Интерфейс и выходы при этом работают без проблем. Обновления софта контроллера не помогло. Версия лоджика последняя. Ибо в ожидании трима сейчас. Программа записанная в контр. значения не имеет.
Серийник напишите, пожалуйста. Будем разбираться.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 16:06   #15
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Такая же проблема, din0 хаотично пляшет, остальные не реагируют, потенциал на входах 5В.

Серийные номера:
368257
368260
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 16:26   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 071
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
Такая же проблема, din0 хаотично пляшет, остальные не реагируют, потенциал на входах 5В.

Серийные номера:
368257
368260
Инженеры всё обсмотрели и проверили - говорят, нужен образец на испытания.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 03:18   #17
Yogurt
Новичок
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Инженеры всё обсмотрели и проверили - говорят, нужен образец на испытания.
Вы можете выслать подменный аппарат на время "испытаний"?
Да что там подменный, я бы с удовольствием поменялся, но отправлять к Вам, а потом ждать пока вы вышлите свой, - непозволительная роскошь... (ибо контроллер у меня один, а сроки по проекту уже горят)
Был бы очень благодарен, если бы вы сначала выслали подменный.
Yogurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 06:55   #18
sidkurt
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от Yogurt Посмотреть сообщение
Вы можете выслать подменный аппарат на время "испытаний"?
Да что там подменный, я бы с удовольствием поменялся, но отправлять к Вам, а потом ждать пока вы вышлите свой, - непозволительная роскошь... (ибо контроллер у меня один, а сроки по проекту уже горят)
Был бы очень благодарен, если бы вы сначала выслали подменный.
Присоединяюсь полностью к данному сообщению.


Заводской номер нашего контроллера 368186
sidkurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 07:24   #19
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

блин у нас на складе кроме проблемных есть еще парочка которые не вскрывали еще, но думается тоже косячные судя по серийным:

368254
368257 -проблемный
368259
368260 -проблемный
368261
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 10:32   #20
Yogurt
Новичок
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Обновился через СмЛоджик. (Кстати информация в справке немного не соответсвует).
Как и предполагалось, проблему со входом это не решило. Однако, теперь можно загружать программы с блоками из Смарт.

По всей видимости, решить проблему удаленно не получится...
Yogurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 11:24   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 071
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от Yogurt Посмотреть сообщение
Обновился через СмЛоджик. (Кстати информация в справке немного не соответсвует).
Как и предполагалось, проблему со входом это не решило. Однако, теперь можно загружать программы с блоками из Смарт.

По всей видимости, решить проблему удаленно не получится...
Попробуйте скачать и установить 3.25 лоджик и adstoolkit'ом полностью переформатировать контроллер, все 4 области памяти. Далее проверить работу входов.

Этим действием 100% будет понятно, проблема в железе или софте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 11:26   #22
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от Yogurt Посмотреть сообщение
Обновился через СмЛоджик. (Кстати информация в справке немного не соответсвует).
Как и предполагалось, проблему со входом это не решило. Однако, теперь можно загружать программы с блоками из Смарт.

По всей видимости, решить проблему удаленно не получится...
проект приложите Ваш, на котором у вас это повторяется, пожалуйста или на email пришлите мне sales@segnetics.com
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 11:38   #23
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
блин у нас на складе кроме проблемных есть еще парочка которые не вскрывали еще, но думается тоже косячные судя по серийным:

368254
368257 -проблемный
368259
368260 -проблемный
368261
пожалуйста если Вас не затруднит сделайте понижение версии и проверьте
1. установите лоджик 3,25 http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.25/
2. прошейте в контроллер ядра 3,27 они в комплекте с лоджиком будут видео тут http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2598
3. создайте новый проект в лоджике 3,25 и на нем проверьте дискретные входы.

если что не будет получаться позвоните Кириллу 8-812-335-01-91

p.s.на складе нашел 5 контроллеров с серийниками похожими ни на одном не повторил...
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 17:21   #24
Yogurt
Новичок
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
проект приложите Ваш, на котором у вас это повторяется, пожалуйста или на email пришлите мне sales@segnetics.com

Запуск космического корабля на марс.psl
Проект во-вложении
Yogurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 17:24   #25
Yogurt
Новичок
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
пожалуйста если Вас не затруднит сделайте понижение версии и проверьте
1. установите лоджик 3,25 http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.25/
2. прошейте в контроллер ядра 3,25 они в комплекте с лоджиком будут видео тут http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2598
3. создайте новый проект в лоджике 3,25 и на нем проверьте дискретные входы.

если что не будет получаться позвоните Кириллу 8-812-335-01-91

Цитата:
После переустановки автор получит контроллер без сервера.
Это верно?
Yogurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 18:53   #26
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от Yogurt Посмотреть сообщение
Это верно?
все отбой проект загрузил и сразу повторилось
Ядра пока перешивать не надо
всем спасибо за участие

завтра утром узнаю почему у вас такой проект получился

P.s. да сервак бы ушел но я бы потом вам дал ссылку на ядра с серваком
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 20:01   #27
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
все отбой проект загрузил и сразу повторилось
Упс. Сейчас на старичке проверю.

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm
P.s. да сервак бы ушел но я бы потом вам дал ссылку на ядра с серваком
А другим? Иногда приходится перешивать, а есть только 118 и 223-я
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 20:34   #28
Yogurt
Новичок
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Smile Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
все отбой проект загрузил и сразу повторилось
Ядра пока перешивать не надо
всем спасибо за участие

завтра утром узнаю почему у вас такой проект получился

P.s. да сервак бы ушел но я бы потом вам дал ссылку на ядра с серваком
Ого, вот это кулхацкер
Такой мощный проект написал, что аж контроллер не выдержал
Yogurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 20:50   #29
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Цитата:
Сообщение от Yogurt Посмотреть сообщение
Ого, вот это кулхацкер
Уже не смешно она (эта файла) еще и заразная...
Повторяется все при сохранении файла, копировании содержимого поляны в новый проект. А дальше повторяется в новых проектах.
Запуск космического корабля на марс2.psl

Лог контроллера засран May 19 19:59:07 smse: Cant write to pipe! val=1004512 ret=-1 errno=32

Полная переустановка лоджика не помогает.

Последний раз редактировалось ATS, 19.05.2016 в 21:04
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 21:39   #30
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi

Веселуха продолжается - переустановка системы из лоджика не помогла
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024