|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.10.2014, 21:08 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Новый конструктор и сигнал пожар
В новых версиях конструктора почему- то количество перезапусков по аварии "пожар" по умолчанию установлено -1. Из-за этого установка автоматически перезапускается после сработки сигнализации. Хорошо ли это? И почему нигде нет предупреждения об этом нововведении? Я вот делал объект - меняли 25 щитов управления. И я не зная об этом нововведении прошил везде программу где после пожара происходит перезапуск. Эксплуатация недавно заметила и скоро шум поднимут. Мне надо ехать перешивать все 25 щитов... Ну да и кроме того... А если реально случитс пожар и провод отгорит или что-нибудь заглючит и во время пожара запустится вентиляшка... Не думаю что это хорошее решение...
|
13.10.2014, 10:42 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Новый конструктор и сигнал пожар
Цитата:
У кого-то попросту "мозгов" не хватает выстроить ту же логическую цепочку, которую выстроили вы. У кого-то дети балуются, нажимая на кнопки ПС. Много разных причин. Все нововведения и изменения всегда описаны в файле истории, который доступен также и онлайн. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.10.2014, 15:49 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Новый конструктор и сигнал пожар
Цитата:
|
|
13.10.2014, 16:16 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Новый конструктор и сигнал пожар
Галка точно не вариант. Думаем над этим.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |