|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.09.2023, 09:02 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 170
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Расположение приборов на функциональной схеме конструктора
Давно хотел спросить, они, приборы - калориферы, охладители, увлажнители специально так на схеме расположены, некорректно, или преследовалась какая-то иная цель?
Я без всякого, просто интересно... Ну и было бы неплохо навести там порядок |
05.09.2023, 09:05 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Расположение приборов на функциональной схеме конструктора
Давно не пользовался конструктором, даже запустить негде.
А что там некорректного? |
05.09.2023, 09:31 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 170
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Расположение приборов на функциональной схеме конструктора
Цитата:
испаритель должен стоять первым, перед грелками и вентом, особенно если поддержание влажности водяной охладитель - впринципе тоже, но может и после грелки пароген должен стоять последним, после грелок и вента адиабата должна стоять меж двумя грелками электрогрелка должна всегда стоять перед водяной, алгоритмически она конечно может работать и второй, но стоять должна первой, т.к. есть межсезонье и холодное русское лето с +10°С в июле и -5 в сентябре когда отопления еще нет, а термостат не спит и рубит по заморозке |
|
05.09.2023, 10:50 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 170
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Расположение приборов на функциональной схеме конструктора
https://forum.segnetics.com/showthre...4599#post84599
вот вам пример |