|
SMConnect & SMConfig VPN-сервер на базе SMH-2Gi, Trim5 и SMH4 и средство удалённой настройки контроллера |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.10.2015, 10:17 | #1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Почитать ЭТО, если у вас не отправляются некоторые СМС или не работает iRZ90
Нашей компанией был проанализарован ряд проектов, когда совместимые модемы тем не менее отказывались работать с контроллером SMH-2Gi.
Основные проблемы оказались сосредоточенными в двух пунктах: 1) ПИН-код всегда нужно задавать. Если запрос ПИН на СИМ отключен, всё равно он должен быть задан. Хотя бы 0000 - для многих модемов это критично 2) Контроллер SMH-2Gi не умеет работать с составными СМС. Это означает, что длина СМС всегда должна быть менее 70 символов. Если вы отправляете СМС с числом или числами - суммарная длина текста и чисел должна быть менее 70 символов! __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |