Трим и приток с несколькими вытяжками
Извиняюсь, вроде где то было, не нашел.
Как выглядит приток с несколькими вытяжками (конструкторский) на экране пульта Трим ? |
16.02.2023, 10:53 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Трим и приток с несколькими вытяжками
Если вы о штатной программе пульта, то никак. Не показывает штатный пульт доп. вытяжки.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.02.2023, 13:01 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Трим и приток с несколькими вытяжками
Ну приток вроде остается, а вот вытяжек не будет
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
16.02.2023, 13:05 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Трим и приток с несколькими вытяжками
Я и пишу: доп. вытяжки не показываются
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.02.2023, 13:10 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Трим и приток с несколькими вытяжками
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
16.02.2023, 13:35 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Трим и приток с несколькими вытяжками
Ну так основная вытяжка при этом априори отсутствует.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.02.2023, 16:09 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Трим и приток с несколькими вытяжками
А есть библиотека стандартная под Trim - мнемосхемы рисовать? У большинства производителей панелей оператора есть. Даже у китайцев. Даже у тех китайцев, которые производят панельные контроллеры, такие же как Trim. Только с вводом выводом. Я к тому, что будь такая библиотека = каждый рисовал бы себе вытяжки по потребности. Потому что ставить Trim на 1 приточка + 1 вытяжка = дорогое удовольствие, при том, что у Trim ввода-вывода нет, т.е. нужен модуль расширения за отдельные деньги.
Народ сейчас к дешевизне стремится, я вчера настраивал две приточки, на обоих Zentec, это такое г... Я прямо скучал по Pixel, насколько же было бы проще. А ресурсы Trim позволяют несколькими установками управлять, но это же нарисовать нужно. |
16.02.2023, 16:22 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Трим и приток с несколькими вытяжками
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 16.02.2023 в 16:48 |
Благодарность от: |
25.02.2023, 21:03 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Трим и приток с несколькими вытяжками
Есть еще вопрос - можно ли так сделать ?
Общее описание. Пульт ТРИМ5, системы п1, п2, системы В1, В2, В3, В5. Вариант 1 с автоматизацией: Пуск В1(или В2)>пуск П1 с устанавливаемыми оборотами ПЧ П1 для каждой вытяжки отдельно или вариант 2: каждая система управляется отдельно. Системы П2, В3, В5 управляются раздельно. Т.е. системы по выбору из меню, управляются или раздельно или с автоматизацией (зависимым пуском) Функциональная схема: upd сеть модбас Последний раз редактировалось Neowise, 25.02.2023 в 21:18 |
27.02.2023, 11:36 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Трим и приток с несколькими вытяжками
Сделать можно, контроллеры ведь свободно программируемые, вопрос зачем это всё размещать в одном единственном контроллере?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Arsie, 27.02.2023 в 11:57 |
27.02.2023, 12:16 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Трим и приток с несколькими вытяжками
А как еще это можно сделать ?
|
27.02.2023, 12:34 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Трим и приток с несколькими вытяжками
Илья наверное подумал, что вы всё хотите разместить на Триме) Если вы хотите использовать программу пульта, то для вытяжек нужно создать "приточки" без нагрева/охлаждения. Тогда пульт их хотя бы покажет. Ну а дальше шаманить - менять названия и прописывать логику запусков/остановок в программе пульта.
Как вариант, только П1 и П2 сделать в Конструкторе, а работу вытяжек просто словами/буквами прописать в свободных пустых плашках программы пульта. Может так даже логичнее будет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.02.2023, 13:27 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Трим и приток с несколькими вытяжками
Ок, спасибо
|