|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.04.2023, 17:39 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не отображает фидбэки
При отладки программы по tcp не отображаются фидбэки от слева. Контроллер Pixel. Управление устройством при этом происходит.Все команды в слейв залетают. Попробовал вывести фидбэки в диспетчеризацию и там булевые фидбэки все отображаются, а integer не показывает. Не пойму в чем косяк....
Последний раз редактировалось Arsie, 01.04.2023 в 23:13 |
01.04.2023, 23:09 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Не отображает фидбэки
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 01.04.2023 в 23:22 |
|
02.04.2023, 14:05 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Не отображает фидбэки
Цитата:
я пользую MUX(real) или OR или OR16 или OR32 например |
|
06.04.2023, 02:03 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не отображает фидбэки
Спасибо
|