По умолчанию Как показать прохождение запроса

скажите, сложно в блок Slave(Link) добавить выход "запрос", лонг или буль?
иначе приходится как-то по дурацки выкручиваться чтобы организовать нормальную индикацию обмена с отдельным устройством.
выход error можно повесить через лонг-буль на светодиод,
выход break можно повесить на светодиод напрямую
а вот взять сигнал события самого запроса не откуда, если запрос без внешнего синхро.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 07.11.2019, 18:22   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
скажите, сложно в блок Slave(Link) добавить выход "запрос", лонг или буль?
иначе приходится как-то по дурацки выкручиваться чтобы организовать нормальную индикацию обмена с отдельным устройством.
выход error можно повесить через лонг-буль на светодиод,
выход break можно повесить на светодиод напрямую
а вот взять сигнал события самого запроса не откуда, если запрос без внешнего синхро.
Querys или TrmPacket через лонговый Fronts - в зависимости от роли контроллера и что конкретно нужно увидеть.

Fronts: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=736


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Благодарность от:
Старый 07.11.2019, 18:24   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
скажите, сложно в блок Slave(Link) добавить выход "запрос", лонг или буль?
иначе приходится как-то по дурацки выкручиваться чтобы организовать нормальную индикацию обмена с отдельным устройством.
выход error можно повесить через лонг-буль на светодиод,
выход break можно повесить на светодиод напрямую
а вот взять сигнал события самого запроса не откуда, если запрос без внешнего синхро.
Не знаю, правильно ли я вас понял, но разве в блоке диагностики Device(link) не то, что вы хотите? Querys и TrmPacket?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума  
Благодарность от:
Старый 07.11.2019, 19:22   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Не знаю, правильно ли я вас понял, но разве в блоке диагностики Device(link) не то, что вы хотите? Querys и TrmPacket?
да, спасибо, я использую этот блок и эти возможности, но там можно увидеть только то, что происходит с конкретным портом, а я хочу увидеть ситуацию с конкретным прибором на конкретном порту.

Device(link) дает возможность получить всякую статистику по всему порту, например СОМ1, а я хочу увидеть статистику по конкретному слейву на СОМ1.
Slave(link) дает для этого почти все, кроме самих запросов.
я хочу вывести для каждого слейва лампу "опрос" и лампу "ошибка"
м.б. так понятнее?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 07.11.2019, 19:28   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Slave(link) дает для этого почти все, кроме самих запросов.
я хочу вывести для каждого слейва лампу "опрос" и лампу "ошибка"
м.б. так понятнее?
Переключайте на нулевое время опроса и проверяйте хоть каждую переменную.

Но лампочка "ошибка" вполне загорится и по выходу "break", если выставить Qerr = 1. Ну или просто Выход Errors через long->bool на лампочку.

Если вам нужна лампочка "Всё в порядке", то это просто инверсия лампочки ошибки. Да, это не так круто, как показать факт запроса, но если известно, что опрос раз в секунду и уже секунду не было ошибок, то запрос прошел удачно. Можно подмигнуть зелёным глазом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 07.11.2019, 19:42   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Переключайте на нулевое время опроса и проверяйте хоть каждую переменную.

Но лампочка "ошибка" вполне загорится и по выходу "break", если выставить Qerr = 1. Ну или просто Выход Errors через long->bool на лампочку.

Если вам нужна лампочка "Всё в порядке", то это просто инверсия лампочки ошибки. Да, это не так круто, как показать факт запроса, но если известно, что опрос раз в секунду и уже секунду не было ошибок, то запрос прошел удачно. Можно подмигнуть зелёным глазом.
да, я так и делаю, лонг выходы цепляю на лампочки. но фишка в том, что видя разом 100500 лампочек можно увидеть что-то интересное чего только по ошибкам не увидишь. я так думаю.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 07.11.2019, 19:51   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да, я так и делаю, лонг выходы цепляю на лампочки. но фишка в том, что видя разом 100500 лампочек можно увидеть что-то интересное чего только по ошибкам не увидишь. я так думаю.
Переключайте на нулевое время опроса и проверяйте хоть каждую переменную.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 07.11.2019, 19:55   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Переключайте на нулевое время опроса и проверяйте хоть каждую переменную.
да можно делать, но это неудобно в реальной жизни. почти всегда.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024