|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
01.09.2022, 22:50 | #1 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Matrix 10-21-70 не видит NA-017
Установил модуль, отформатировал плк в версии v.159, загрузил проект с данным модулем. Увидел что в системных настройках надпись Extension card: Unsupported.
Удивился, попробовал откатить прошивку до версии v.148 - без изменений. Накатил 159 обратно, открыл снова корпус - плата сидит нормально... До этого ставил 4 шт Matrix с данными модулями прошивая в v.155 Что может быть? Странность еще в том что Com port #3 там же в системном меню появился, а вот порт Ethernet нет, да еще и лампочки горят постоянно на нём без подключенного шнура. Последний раз редактировалось Arsie, 29.09.2022 в 15:30 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
02.09.2022, 10:35 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Matrix 10-21-70 не видит NA-017
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.09.2022, 11:01 | #3 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Matrix 10-21-70 не видит NA-017
|
02.09.2022, 11:12 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Matrix 10-21-70 не видит NA-017
Можете логи с контроллера скачать?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.09.2022, 15:59 | #5 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Matrix 10-21-70 не видит NA-017
|
02.09.2022, 16:19 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Matrix 10-21-70 не видит NA-017
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.09.2022, 19:18 | #7 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Matrix 10-21-70 не видит NA-017
А ethetnet разъём не работает на плате NA-017... поэтому веб-интерфейса наверно нет. |
02.09.2022, 19:25 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Matrix 10-21-70 не видит NA-017
Открываем лоджик, нажимаем Ctrl+D и пытаемся на эзернете найти контроллер. Далее открываем в браузере полученный IP __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 02.09.2022 в 19:44 |
27.09.2022, 23:25 | #10 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Matrix 10-21-70 не видит NA-017
Последний раз редактировалось Arsie, 29.09.2022 в 15:31 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
28.09.2022, 14:14 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Matrix 10-21-70 не видит NA-017
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
29.09.2022, 14:14 | #12 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Matrix 10-21-70 не видит NA-017
Я за последнее время установил 16 таких карт. И только с одной такая ерунда. Я думаю её надо сдать на ремонт. |
29.09.2022, 15:18 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Matrix 10-21-70 не видит NA-017
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
AIN на matrix не работает с резистивными датчиками (нет проблемы) | Nivel | Вопросы о Matrix | 23 | 22.09.2020 18:34 |
Картинки экранов из конструктора HVAC для Matrix (нет проблемы) | Max2114 | SMConstructor (вентиляция) | 7 | 11.09.2020 08:02 |
SMH-2G не видит датчики температуры | Max83 | Вопросы о SMH-2G | 12 | 13.11.2017 14:14 |
Поговорим о быстродействии контроллеров | Arsie | Библиотека | 2 | 18.07.2016 18:36 |