Добрый день, я тут впервые, в общем есть smh4, на котором работает управление вентиляцией, есть необходимость управлять этим из скады, скачал автоскаду установил лектус всё запустил и получил 11 ошибок чтения. Прочитал в соседней теме про несоответствие типов данных. Поменял на smartint и shortint, ошибок стало 4 не скчитываются регистры:
A000, A002, A004, A006. Куда копать? Что делать? Я так понимаю в связи с этим у меня не прогружается мнемосхема в автоскаде и показывает ошибку соединения. |
19.05.2022, 12:38 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не считываются 4 регистра из установки.
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.05.2022, 13:12 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?
Так и что делать? Как это починить? Контроллер естественно включен лежит передо мной на столе.
Я попробовал считать регистры другим сервером, с А000 по А006 ничего не считывается, а всё остальное считывается нормально. Безымянный.jpg Это всё бы конечно могло быть так, только целочисленные значения считываются по 4 байта, если ничего не трогать. Последний раз редактировалось Arsie, 19.05.2022 в 13:46 |
19.05.2022, 13:45 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?
Цитата:
Мне знаком ваш подход. Служба эксплуатации тоже всё время на автоматику кивает, даже если они забыли кран какой отсечной открыть. А по факту у вас в программе контроллера просто нет нужных переменных. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.05.2022, 13:49 | #5 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?
Цитата:
Может выкинули за ненадобностью? Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
19.05.2022, 13:57 | #6 | |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?
Программы нет, есть только контроллеры, несколько штук, запрограммированные каким-то сторонним подрядчиком. Причём в некоторых из них были ещё использованы триальные таймеры, причём ввода кода я нигде не вижу, хотя контроллеры встали.
И тут уже ещё один вопрос: куда этот код вводить вообще, и можно ли его например отключить через скаду? Скажем так предусмотрен ли стандартный механизм в триальном макросе удалённого снятия блокировки? Потому что кнопку блокировки я вижу, но она ли это? Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 5 минут Меня очень впечатляют ваши язвительные ремарки, но руководствовался я соседней темой, потому что кроме быстрого запуска я не нашёл никакой более-менее развёрнутой внятной документации о том, как всё устроено и работает и как этим пользоваться. |
|
19.05.2022, 14:28 | #7 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?
Цитата:
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1482 Цитата:
У вас не выполнен один из пунктов: программы для контроллеров созданы не Конструктором. Работать ничего не будет. Безымянный.png Быстрый запуск всё внятно объясняет. И рассказывает, как всё устроено. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
19.05.2022, 14:37 | #8 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
19.05.2022, 14:41 | #9 |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?
Что за пренебрежительный тон общения, я пришёл сюда за помощью, а не для того чтобы меня как маленького котёнка тыкали в чаво. Если вы знаете ответы можно же объяснить русским языком? Я уже 2 дня этот форум не покидаю изучил всю разрозненную документацию, которая в разных документах разбросана.
Я выполнил все пункты, которые были в руководстве по быстрому запуску. У меня запустилась автоскада, у меня приходят данные с датчиков, но из-за того, что не считываются эти первые 4 регистра соответственно не собирается мнемосхема и нет связи. Я тоже предполагал, что вероятно, хоть программа и собрана при помощи конструктора, кто-то её допилил руками. Это не мой продукт, я с ним знаком всего 2 дня, поэтому я задаю такие не очень умные вопросы, потому что я не телепат. В конструкторе есть поле для триального таймера. Я лишь уточняю, что если я не вижу нигде места для ввода пароля это значит его там нет, или я его не там смотрю. Может есть стандартный способ ввода пароля, надо какие-то кнопки зажать или ещё что? Когда мне задают подобные вопросы я отвечаю, что обычно это выглядит вот так, а если это выглядит не так, значит кто-то уже постарался, и что там поменяно одному богу известно. Добавлено через 5 минут Вложение 10632 Быстрый запуск всё внятно объясняет. И рассказывает, как всё устроено.[/QUOTE] Сильное заявление, быстрый запуск начинается даже со второго шага и неизвестно, что на первом, не говоря уже о том, что конфиги на лектус он пишет себе в директорию, которые почему-то в диалоговом окне выглядят как base_full.cfg, а по факту сохраняются, как server.cfg и их надо ещё лектусом открывать. Что я тоже вычитал на форуме, а ещё, что автоскада, это лишь проект мастерскады, и запустить его нельзя из-под админа, а надо запускать сначала мастерскаду, под админом, а уж потом открывать этот проект иначе совсем ничего не работает. |
19.05.2022, 14:50 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?
Можете показать фото экранов вашего контроллера?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.05.2022, 14:56 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?
Цитата:
Или сделайте новый проект в конструкторе. Могу только намекнуть использовать константы. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
19.05.2022, 14:58 | #12 | |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?
Безымянный.jpg
Добавлено через 5 минут Цитата:
Эксплуатанты бы и сами рады обратиться и заплатить напрямую исполнителю, но как-то через армию суб-суб-суб-суб-подрядчиков не могут найти концов, дело было давно, объект сдался полгода назад, а тут вон оно чё, я им тоже такой же вариант посоветовал, мне не очень-то это всё импонирует, но там очень просят помочь. Последний раз редактировалось Arsie, 19.05.2022 в 15:22 |
|
19.05.2022, 15:21 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?
Цитата:
Этот пункт не выполнен. Добавлено через 4 минуты Похоже там у зака ещё и скада где-то есть неоплаченная. Явно видно, что тэги экономили. Тут явно проще и быстрее заново всё делать, учитывая сработавший триал. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.05.2022, 15:30 | #14 | |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?
Цитата:
Программа делалась в конструкторе, но да вероятно её кто-то подпилил, но мне как человеку только второй день знакомому, как с самой программой так и с этим контроллером с первого взгляда это однозначно не определить. Поэтому я и пришёл сюда к вам узнать так ли это или не так. Буду юзать расшаренные регистры для управления, а остальные заблоченные контроллеры перепрограммировать. |
|
19.05.2022, 15:32 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?
В лоджике это дело очень быстрое. На порядки быстрее, чем в кодесисе/степе. Не в разы, а именно в десятки раз.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.05.2022, 15:43 | #16 | |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?
Цитата:
К чему эта демагогия? Мы выяснили, что написали её в конструкторе, а затем подпилили. Поля для ввода паролей нигде нет, удаленно через скаду стандартными средствами блокировка не снимается, так ведь? Я правильные выводы сделал? |
|
19.05.2022, 15:49 | #17 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?
Не факт. Могли просто использовать компоненты.
Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Нет, вы зашли с тем, что начали ковырять лектус со словами "типы данных неправильные". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
19.05.2022, 16:08 | #18 | |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?
Цитата:
Я запустил и всё настроил с горем пополам, потому что то там не так, то тут не то, и чудесным образом 90% регистров начали читаться, причём на своих местах, потом прочитал тему, где точно также не считывались целочисленные переменные и где написано (решено), уменьшил длину переменных, и чудесным образом появились ещё 7 регистров. После чего следствие зашло в тупик и я обратился к коллективному разуму. |
|
19.05.2022, 16:25 | #19 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?
Цитата:
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3429 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.05.2022, 16:38 | #20 | |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?
Цитата:
вот я допустим каких-то радикальных различий не вижу, там чуть больше устройств здесь чуть меньше. Я глянуть то глянул, вроде то, а вроде и не то, и хрен пойми то или не то, но регистры прочитались. Я вот только одного не могу понять, вы со всеми клиентами и потенциальными клиентами общаетесь через призму "сам дебил"? Я системный интегратор, уже примерно 10 лет, настраивал ваши пиксели, что-то ещё делал на триме, прихожу и говорю вам, что нихрена непонятно и всё организовано через тернии к звёздам, были бы хотя бы несколько видосов как это всё работает было бы куда проще и понятнее. Нет же надо до последнего убедить, что сам дебил. И по телефонам звонил никто трубку так и не взял и обратно не перезвонил. Клиентоориентированность - уровень бог! |
|
19.05.2022, 16:43 | #21 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?
Цитата:
Нет, вы зашли с тем, что начали ковырять лектус со словами "типы данных неправильные". Ещё потом и настаивали на этом. Добавлено через 2 минуты Между мужчинами и женщинами тоже различий внешне не особо: там конечностей чуть больше, здесь чуть меньше. А на дело это влияет принципиально. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.05.2022, 16:51 | #22 | |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?
Цитата:
И надо было сначала спрашивать на что у меня похоже программа? Я вам скинул фото, интерфейс из конструктора? Это помогло решению задачи? Иконки те же кнопки тоже на своих местах. |
|
19.05.2022, 16:55 | #23 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?
Цитата:
Далее стало не особенно важно, где и как сделана эта программа. Но по фото экрана я бы дал тот же ответ сразу, а не со второй попытки. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.05.2022, 17:05 | #24 | |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?
Цитата:
Но ответы на то, каков обычный механизм блокировки и разблокировки предусмотрен в конструкторе опять остался где-то за кадром. Какой сейчас мне нужно правильный вопрос задать, чтобы получить ответ на этот вопрос или где почитать или посмотреть видео, что вот тут вводится пароль, а вот тут мы из автоскады управляем тремя установками, регулируем температуру, включаем вентиляторы и т.д. где можно увидеть хотя бы как это выглядит вживую? |
|
19.05.2022, 17:11 | #25 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?
Цитата:
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Картинки здесь: https://segnetics.com/ru/autoscada, см. галерею. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
19.05.2022, 17:29 | #26 | |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?
Цитата:
И вопрос был про стандартные механизмы ввода пароля и блокировки в том числе и через автоскаду. Потому что в своём нестандартном проекте я не знаю куда нажать, чтобы проверить стандартный там механизм или нет. И я не знаю, где об этом почитать и где об этом посмотреть. И вы мне ответов не даёте. Как вот с вами работать..? |
|
19.05.2022, 17:35 | #27 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?
Через Автоскаду нет блокировок. В меню контроллера это просто пункт. Вы его не видите, значит также нестандарт.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |