Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)
Обнаружилось, что при интенсивном одновременном использовании внутренней eMMC и внешней Micro SD-карты, последняя подвисает так, что помогает только перезагрузка (извлечение карты не помогает).
Проверялось на трех различных Micros SD-картах: Mirex 8 Гб, class 4 (13613-ADTMSD08) Kingston 32 Гб Canvas Select Plus (SDCS2/32GBSP) Sony 16 Гб (SR-8YU). Повторяемость зависаний -- 100%. Исследуемый контроллер: Matrix-1020-90-9 S/N 669504, FW 201229-105005 Lixnu 4.1.20-rt23+ Подвисание можно вызвать, запустив одновременно команды на чтение устройств: Код:
dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/null bs=512k dd if=/dev/mmcblk1 of=/dev/null bs=512k Зависание так же воспроизводится при копировании большого файла с одного устройства на другое с помощью mc, хотя не стразу (интенсивность при копировании mc получается меньше, чем через dd). Зависание командой "iostat -x 5" так же отображается так (см. размер очереди и утилизацию): Код:
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util mmcblk1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.66 0.00 0.00 0.00 0.00 121.95 |
07.06.2021, 11:38 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)
А на свежем ПО не проверяли?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.06.2021, 14:10 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 563
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)
До этого проверял на 3.32.0173, ссылка на которую сейчас стоит на странице Matrix, там была проблема. |
07.06.2021, 14:30 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.11.2022, 10:16 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 563
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)
Код:
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle 2.95 0.00 5.90 91.15 0.00 0.00 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mmcblk0boot1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mmcblk0boot0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mmcblk1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.46 0.00 0.00 0.00 0.00 122.85 kernel/now 4.1-210914-210915 kernel/now 4.1-210914-220929 |
14.11.2022, 12:24 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)
Проблема не воспроизводится на команде копирования dd на последнем софте. Как повторить?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
14.11.2022, 12:52 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 563
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)
А что у вас на стенде выдает команда: Код:
cat /sys/kernel/debug/mmc1/ios Код:
clock: 50000000 Hz vdd: 21 (3.3 ~ 3.4 V) bus mode: 2 (push-pull) chip select: 0 (don't care) power mode: 2 (on) bus width: 2 (4 bits) timing spec: 2 (sd high-speed) signal voltage: 0 (3.30 V) Добавлено через 4 минуты Экземпляр, который под рукой: Device: MTRX Model: 1020-90-0 SV soft version: 75 SV hard version: 1 SN: 677018 |
14.11.2022, 15:35 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)
Нужно только отформатировать контроллер или еще какие-то манипуляции произвести? С какой картой тестируете?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.11.2022, 08:27 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 563
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)
Манипуляций никаких проводить не надо, просто не работает. Если снизить частоту шины до 25 Мгц, то виснет, но не сразу. Если снизить частоту шины до 10 Мгц, то не виснет, 4 Гб копируются. Сегодня еще разъем карты сломался в Matrix, не фиксируется, пружинит. Еще, похоже, щель маленьная в корпусе под карту, или что-то еще. Достать карту -- это целая боль, застревает. На SMH4 такого безобразия не было. |
15.11.2022, 10:41 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)
Добавлено через 1 минуту __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.11.2022, 10:47 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 563
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)
Но во время поломки на матриксе не было корпуса, ничего не мешало. И не было ежедневной интенсивности вставки. |
15.11.2022, 10:51 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.11.2022, 11:02 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.11.2022, 11:20 | #14 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)
На другом экземпляре контроллера есть возможность проверить? У нас пока не повторяется.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 15.11.2022 в 11:47 |
15.11.2022, 12:01 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 563
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)
Добавлено через 6 минут |
15.11.2022, 12:33 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)
Карты изначально пустые или заполнены чем-то?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.11.2022, 12:38 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 563
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)
|
15.11.2022, 12:45 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.11.2022, 12:57 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 563
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)
Особо остро я ощутил застревание недавно, когда пытался достать карту из установки на улице (было около +2). Вставлял без проблем. Было ощущение, что достать не смогу, только чудом получилось выковорить. Добавлено через 7 минут Т.е. на таком тесте, например, я наблюдаю зависание: dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/mmcblk1 bs=1M |
15.11.2022, 13:11 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)
Но я попробую, проверю. Добавлено через 2 минуты Если использовать cp, зависает? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.11.2022, 13:42 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 563
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)
Пока обходной путь -- снижать частоту шины для SD-карты, но скорость падает пропорционально снижению частоты. |
15.11.2022, 13:53 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)
Похоже? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.11.2022, 14:03 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 563
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)
Если интенсивно писать только на SD-карту, то не виснет. |
15.11.2022, 15:06 | #24 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.11.2022, 15:09 | #25 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)
Думаю, вы и сами можете решить ваш вопрос в вашей задаче. Необязательно заставлять нас делать это централизованно для всех, им это не нужно. PS. Имхо. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.11.2022, 15:16 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 563
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)
Если у вас при тесте на разных экземплярах зависание не повторится, я буду только рад. |
15.11.2022, 15:18 | #27 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.11.2022, 15:19 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 563
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)
|
15.11.2022, 16:10 | #29 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)
Всё ok. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.11.2022, 19:42 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 563
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Проблема с картой Micro SD (виснет)(нет проблемы)
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема с матрикс (нет проблемы) | zerg_df | Вопросы о Matrix | 3 | 29.12.2020 09:29 |
Проблема с подключением к мёртвому ядру (нет проблемы) | kurganetz | Вопросы о SMH-2G(i) | 3 | 11.11.2020 14:04 |
Проблема с датчиками 4-20мА (нет проблемы) | Aleks-8107 | Вопросы о SMH4 | 10 | 29.10.2020 10:36 |
Проблема с расписанием (нет проблемы) | kulepov | Вопросы о Trim5 | 13 | 13.09.2018 17:07 |
Проблема с записью программы в Pixel-1211 (нет проблемы) | Пятница | Вопросы о Pixel | 15 | 24.07.2018 18:47 |