Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
30.05.2016, 18:00 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Перестал работать Com1 RS-485
Значится работала себе система из одного 2Gi и шести Pixel 25 . И как-то майским днем где-то рядом сверкнула молния( рядом не был - по показаниям свидетелей) , Так вот связь между 2Gi и Pixel-ями пропала, провод впорядке, RS-485 пикселей работает ( прошиваются и мониторятся)... Имеется мнение что накрылся порт. Контроллер шьется, мониторится, Enternet- работает
|
31.05.2016, 09:00 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Перестал работать Com1 RS-485
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.05.2016, 09:25 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Перестал работать Com1 RS-485
|
31.05.2016, 09:31 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Перестал работать Com1 RS-485
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.05.2016, 09:37 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Перестал работать Com1 RS-485
|
31.05.2016, 10:06 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Перестал работать Com1 RS-485
в свое время отдавал их логистам на замену, но они вспышку благополучно про*ли и теперь что с этим делать не понятно. если ремонт - то цена? |
31.05.2016, 10:12 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Перестал работать Com1 RS-485
Прайс в студию ПЛИЗ
|
31.05.2016, 11:22 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Перестал работать Com1 RS-485
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.05.2016, 12:21 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Перестал работать Com1 RS-485
Ну я же должон озвучить примерную стоимость руководству
|
31.05.2016, 13:06 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Перестал работать Com1 RS-485
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.06.2016, 09:47 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Перестал работать Com1 RS-485
http://forum.segnetics.com/showthrea...E8%F2%E5%EB%FC |
03.06.2016, 11:37 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Перестал работать Com1 RS-485
По сути, годятся любые от 50мА до 250мА. Но чем меньше, тем лучше. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.06.2016, 12:01 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Перестал работать Com1 RS-485
З.Ы. Да к стати в один пиксель также вылетел |
05.06.2016, 16:20 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Перестал работать Com1 RS-485
Нужно же было джоулям от замыкания куда-то деваться. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |